可以不跳,如果是一般电气故障,只是解裂就根本不需要关闭主气门 展开
0回复 回复
学习 展开
0回复 回复
分析问题太片面了,做实验不能和正常运行相比;如果带满负荷运行发电机出口开关跳开会怎么样? 展开
0回复 回复
有保护的话应该是跳的,没有的话就不跳了,原则上应该是都有的 展开
0回复 回复
嘻嘻嘻嘻嘻 展开
0回复 回复
发电机跳汽轮机保护不投的目的应该是保厂用电,如果厂用电快切装置正常,发电机跳汽轮机保护肯定是投入的。发电机开关跳了之后,直接发信息给ast电磁阀和2yv(低压遮断电磁阀),双通道泻掉ast母管油压,进而泻掉opc母管油压,主汽门,调门全关,汽轮机也就跳了 展开
0回复 回复
如果没有超过110%的话调速气门关闭,OPC电磁阀动作关调速气门,有那个保护不过我个人认为那个保护没有什么作用,油开关断开的话转速肯定会超3090,OPC就会动作 展开
0回复 回复
呵呵,学习 展开
0回复 回复
看接口有没有触发热工信号 展开
0回复 回复