300MW发电机是"水氢氢"冷却方式.其定子冷却水系统中有一个小细管是从定冷水箱上部直接接到发电机定冷水出水口,请教该小细管的作用是什么?干什么用的?(我曾问过别人,答案不一)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了,谢谢! 展开
0回复 回复
应该是反虹吸门~ 展开
0回复 回复
支持二楼。。。 展开
0回复 回复
确实也是吧2楼说的是但是没有说原因 展开
0回复 回复
貌似不是破坏虹吸...... 展开
0回复 回复
43楼也顶一下 说的好 展开
0回复 回复
学习了!:victory: 特别顶一下29楼! 展开
0回复 回复
学习了!!! 展开
0回复 回复
个世道是有钱人和有权人的世道,我们只能卖力工作。 展开
0回复 回复
定子水出口汇水管与水箱相连的细管,可以保证出口汇水管内的水在水温高时不汽化,</br>大家算一下定子水进水压力大概200KPA左右,而发电机进出口差压正常有时候在210左右,</br>出水很有可能在温度高时候汽化,</br>另外进出口汇流管间也有一连通细管,这根管作用被称为平衡管或者叫虹吸破坏管,</br>在启动时排气用,当定子水断水瞬间亦可以平衡进出口集箱压力,防止虹吸使线圈水被吸干 展开
0回复 回复