5%旁路疏水管路在锅炉启动过程中的作用

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
31

5%旁路疏水管路在锅炉启动过程中的作用

本帖由huoruichuan发布于2007-06-02 14:37:007832次浏览20人跟帖

  • 31
  • 7832
关注
huoruichuan
2007年06月02日
帖子认领  

300MW机组,55%旁路疏水管路在锅炉启动过程中的作用.

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(20条)
还可输入600字
全部评论20
  • cxf8872
    cxf88722014年12月22日

    这个设备的作用,一般说明书里都有介绍,启动期间利于过热器内疏水,对提高主汽温度有利,防止汽水混合物到汽机等等。但是现在很多厂里采用了等离子点火后,由于煤粉燃尽率低,点火启动时蒸汽压力自然会慢些,要维持升温升压速率,必然要加大燃料量,这样5%启动旁路是否仍然要采用原来的那种控制方式,对保护过、再热器受热面是否适宜,要再考虑考虑。个人认为应该提前关小或者关闭5%,增加蒸汽流量,保护受热面不超温为主。 展开

    回复 回复

  • 内蒙小青年
    内蒙小青年2014年12月21日

    5%是从哪里接出来  又把水排到哪里呢? 展开

    回复 回复

  • just_no3
    just_no32014年12月21日

    学习啦 ·厉害 展开

    回复 回复

  • 帅到没朋友
    帅到没朋友2014年10月06日

    有道理:)学习了下 展开

    回复 回复

  • gaojin1945
    gaojin19452012年05月02日

    不错,顶起来 展开

    回复 回复

  • 328539687
    3285396872012年04月27日

    学习 大家说的非常好 展开

    回复 回复

  • zhou_355
    zhou_3552009年06月08日

    我也来学习一下。 展开

    回复 回复

  • ybb159632
    ybb1596322009年06月08日

    5%旁路的做用是当汽机挂闸前,高低压旁路关闭这时为了防止锅炉压力升的太快而使冲转压力升的太高,这时把5%旁路打开起到一定的泄压效果,这时也可以打开锅炉的对空排汽,一般情况下都是冷态冲转时才用热态不用 展开

    回复 回复

  • gggxxx
    gggxxx2009年06月08日

    5%旁路热态不允许打开,因为它的管道是低压的。 展开

    回复 回复

  • djc1230
    djc12302009年06月06日

    使受热面在均匀受热的前提下,协调汽压与汽温同步上升,缩短开机时间,提高温升速率,同时具有疏水的作用。 展开

    回复 回复