201、变电站事故处理的主要任务是什么?答:(1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。(4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。202、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些?答;(1)将直接威胁人身安全的设备停电。(2)将损坏的设备脱离系统。(3)根据运行规程采取保护运行设备措施。(4)拉开已消失电压的母线所联接的开关。(5)恢复所用电。203、强迫循环变压器发生“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?答:强迫循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷。否则应申请将变压器退出运行。防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。204、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再找开有关保护的连接片,向当值调度啼报告,并做好倒负荷的准备。205、直流接地点查找步骤是什么?答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:(1)区分是控制系统还是信号系统接地。(2)信号和照明回路。(3)控制和保护回路。(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断( ),后断(—),恢复熔断器时,先投(—),后投( )。206、每张操作票可填写几个操作任务?答:每张操作票只能填写一个操作任务。207、停送电的操作顺序有何规定?答:(1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关。208、操作中发生疑问时怎么办?答:(1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。209、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?答:(1)断开断路器和隔离开关的操作电源。(2)隔离开关操作把手必须锁住。210、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?答:在电压互器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。211、工作票的个别项目填写不上怎么办?答:(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转*号”工作票。(2)在续页右下角写“接*号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。212、对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?答:(1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌。(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。213、工作地点保留带电部分应如何填写?答:(1)由工作许可人填写。(2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。214、工作票的改期是怎样规定的?答:(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。(2)由值班负责人,工作负责人分别签名,并记入运行记录中。215、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?答:(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。(3)对有触电危险,施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。216、填用第二种工作票的工作有哪些?答:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。(2)控制盘和低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作。(3)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电的工作。217、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。218、工作中需要拆除全部或一部份接地线者应遵守哪些规定?答:(1)上述工作必须征得值班员的许可。(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。(3)工作完毕后立即恢复。219、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?答:(1)高压试验应填写第一种工作票。(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可.220、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?答:在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。(2)工作前必须验电。(3)根据需要采取其他安全措施。221、如何切换无载调压变压器的分接开关?答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先停下分接开关的两个定位螺丝,,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。222、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?答:线路停电的操作顺序是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开尖。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。223、停用电压互感器时应注意哪些问题?答:应注意的问题是:1)、不使保护自动装置失去电压。2)、必须进行电压切换。3)、防止反送电,取下二次熔断器(包括电容器)4)、二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。224、当运行中变顺发出过负荷信号时,应如何检查处理?答:运行中的变压器发生过负荷信号叶,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。225、断路器在运行中液压降到零如何处理?答:断路器在运行中由于`某种液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)、如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因。2)、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。226、电磁操作机构的断路器合闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理?答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触点未打开。此时立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线会因长时间流过大电流而烧坏。227、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断。228、电容器差动保护动作后应如何处理?答:1)应先检查电容器外壳是否膨胀、喷油。2)分组熔断器是否熔断。3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常,如无异常,应对电容器试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。229、电能表可能出现哪些异常?如何检查处理?答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。230、系统发生接地检查巡视时有什么要求?答:1)室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障8M以内。2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。231、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作怎样办理许可手续?答:1)必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票。2)履行工作许可手续。232、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?答:!)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10M及以下母线,可以只装设一组接地线。2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10M,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。233、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次,110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1分钟。2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000~7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000~2500次时应报检修。234、为什么110KV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。235、电压互感器故障对继电保护有什么影响?答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等,故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。236、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。2)引线端子松动过热。3)内部出现放电异音或噪声。4)见到放电、有闪络危险。5)发出臭味,或冒烟。6)溢油。237、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。238、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动。239、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。240、高压断路器可能发生哪些故障?答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的渥断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。241、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?答:具体办法有:1)、如有个别错字、渥字需要修改补填时,必须保持清晰。2)、在错字上以一横线“一”划掉,并上旁边写上正确的字。3)、漏字以“V”符号填写(签名不允许修改)4)、由于工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。242、第二种工作票注意事项栏应怎样填写?答;具体填写要求有:1)、本栏目由工作票签发人填写。2)、可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。243、修改后的工作票在什么情况下不合格?答:1)、一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。2)、一组数字定义为一个字。3)、修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。244、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?答:1)、应填写带电部分和电压等级。2)、人身对带电体的安全距离、绝缘村的有效长度,必须填写具体数据。3)、专业监护时要写姓名,并提出不得干其它工作。4)、结合作业特点填写重点安全措施等。245、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?答:1)、记入操作记录簿内;2)、在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。246、变更工作班成员和工作负责人有什么规定?答;1)、需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。2)、需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。247、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?答:1)、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。2)、值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。248、哪些操作可不用操作票?答:1)、事故处理、拉合断路器的单一操作。2)、拉开接地开关或拆除全厂仅有的一组接地线。但应作记录。249、并、解列操作应怎样检查负荷分配?答:1)、并、解列检查负荷分配。2)、在该项的末尾记上实际电流数值。3)、用哪台断路器并列、即检查哪些断路器的负荷情况。250、在何种情况下可不经允许,即行断开有关设备的电源?答:在以下情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:(1)、在发生人生角电事故时,为了解救解电人,可以不经许可,即行断开有关电源。(2)、设备着火。(3)、设备严重损坏,(4)、严重危机设备安全。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(713条)
还可输入600字
全部评论713
  • yhsr1415
    yhsr14152012年06月01日

    感谢发布。 展开

    回复 回复

  • yhsr1415
    yhsr14152012年06月01日

    感谢发布。 展开

    回复 回复

  • yhsr1415
    yhsr14152012年06月01日

    感谢发布。 展开

    回复 回复

  • yhsr1415
    yhsr14152012年06月01日

    感谢发布。 展开

    回复 回复

  • yhsr1415
    yhsr14152012年06月01日

    感谢发布。 展开

    回复 回复

  • hhhww
    hhhww2012年06月01日

    正需要这个资料 展开

    回复 回复

  • 绥宁骑行者
    绥宁骑行者2012年05月30日

    101、巡视设备时应遵守哪些规定?</br>答:(1)不得进行其他工作台,不得移开或越过遮拦。(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。(5)特殊天气增加特巡。</br></br>102、变压器气体继电器的巡视项目有哪些?</br>答:(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。(3)瓦斯保护连接片投入正确。(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。(5)气体继电器防水罩应牢固。</br></br>103、电压互感器正常巡视哪些项目?</br>答:(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。(2)油标油位是否正常,是否漏油。(3)接线端子是否松动。(4)接头有无过热变色。(5)吸嘲剂是否变色。(6)电压指示无异常。</br></br>104、避雷器有哪些巡视检查项目?</br>答:(1)检查瓷质部分是否有破损。裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。</br></br>105、母彘的巡视检查项目有哪些?</br>答:(1)各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象。(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹。(6)大风前应清除杂物。</br></br>106、电力电缆有哪些巡视检查项目?</br>答:(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出。(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热。(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。(4)外皮接地是否良好。</br></br>107、主控制室,继电保护室内及10(6)KV配电室内设备正常巡视有哪些项目?</br>答:(1)无异音和焦味。(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定范围内。(5)电源联络线,变压器主开关的三相电流表近视平衡。</br></br>108、变压器缺油对运行有什么危害?</br>答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。</br></br>109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?</br>答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。</br></br>110、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?</br>答:(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一个监护。(2)攀登变压器取气时就保持安全距离,防止高摔。(3)防止误碰探针。</br></br>111、什么原因会使变压器发出异常音响?</br>答:(1)过负荷。(2)内部接触不良,放电打火。(3)个别零件松动。(4)系统中有接地或短路。(5)大电动机起动使负荷变化较大。</br></br>112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?</br>答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易烧坏。</br></br>113、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?</br>答:(1)套管闪络或严重放电。(2)接头过热或熔化。(3)外壳膨胀变形。(4)内部有放电声及放电设备有异</br></br>114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?</br>答:(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头,并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。</br></br>115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?</br>答:(1)警玲响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地。</br></br>116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?</br>答:(1)接触部分过热。(2)绝缘子破裂,断裂,导线线夹裂纹。(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。(4)因严重污秽或过电压,产生闪络,放电,击穿接地。</br></br>117、油断路器误跳闸有哪些原因?</br>答:(1)保护误动作。(2)断路器机构的不正确动作。(3)二次回路绝缘问题。(4)有寄生跳闸回路。</br></br>118、指示断路器位置的红绿灯不亮,对运行有什么影响?</br>答:(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置,故障时易造成误判断。(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作。</br></br>119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?</br>答:(1)更换灯泡的现场必须有两人。(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。</br></br>120、母差保护的保护范围包括哪些设备?</br>答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。</br></br>121、零序电流保护有什么特点?</br>答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。</br></br>122、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?</br>答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能。</br></br>123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?</br>答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。</br></br>124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?</br>答:(1)应穿绝缘靴。(2)不得*近避雷器和避雷针。</br></br>125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?</br>答:(1)消扫灰尘,保持室内清洁。(2)及时检修不合格的老化电池。(3)消除漏出的电解液。(4)定期给连接端子涂凡士林。(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注电解液,注意比重液面液温。(7)记下蓄电池的运行状况。</br></br>126、直流系统发生正极接地或负极接地地运行有哪些危害?</br>答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。</br></br>127、轻瓦斯动作原因是什么?</br>答:(1)因滤油加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。(3)变压器故障产生少量气体。(4)发生穿越性短路。(5)气体继电器或二次回路故障。</br></br>128、交流回路溶丝,直流回路控制及信号回路的熔丝怎能样选择?</br>答:(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选择。(2)直流控制信号回路熔丝一般选用5_10A.</br></br>129、变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?</br>答:(1)油标管堵塞。(2)呼吸器堵塞。(3)安全气道通气孔堵塞。(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。</br></br>130、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?</br>答:(1)线路短路故障。(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化。(3)绕组绝缘受潮。(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。(5)雷电波侵入,使绕组过电压。</br></br>131、电容器有哪些巡视检查项目?</br>答:(1)检查电容器是否有膨胀喷油渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。(3)检查接地线是否牢固。(4)检查放电变压器串联电抗是否完好。(5)检查电容器室内温度,冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。(6)电容器外熔丝有无断落。</br></br>132、电抗器的正常巡视项目有哪些?</br>答:(1)接头应接触良好无发热现象。(2)支持绝缘子应清洁无杂物。(3)周围应整洁无杂物。(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。(5)门窗应严密。</br></br>133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?</br>答:(1)瓷质部分应完好无破脶。(2)各接头应无松动,发热。(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。(4)传动机构应完好,销子应无脱落。(5)联锁装置应完好。(6)液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。</br></br>134、正常巡视耦合电容器注意什么</br>答:(1)电容器瓷套部分有无破损或放电痕迹。(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确。(3)引线及各部分有无放电响声。(4)有无漏渗油现象。(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。(6)结合滤波器完整严密不漏雨。</br></br>135、单母线接线的10KV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?</br>答:(1)两条线路同时接地。(2)站内母线设备接地。</br></br>136、定时限过流保护的整定原则是什么?</br>答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已起动,则在下级保护切除故障电流之后,本6保护应能可*地返回。</br></br>137、10KV配电线路为什么只装过流不装速断保护?</br>答;10KV配电线路供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。</br></br>138、出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?</br>答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口蹭通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可*的跳闸。</br></br>139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的?</br>答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接骊。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流旱灾,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。</br></br>140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行?</br>答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。</br></br>141、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动保护反应的是什么故障?</br>答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。</br></br>142、同期重合闸在什么情况下不动作?</br>答:在以下情况下不动作:(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。(3)同期重合闸拒动。</br></br>143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?</br>答:在以下情况下重合闸退出运行:(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽末超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。(3)线路有带电作业,当值班调度命令将重合闸退出运行。(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退了运行。</br></br>144、备用电源自投装置在什么情况下动作?</br>答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况下,自投装置动作,将备用电源投入。</br></br>145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?</br>答:应做如下检查:(1)查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。(2)检查二次回呼及继电器应完整。(3)标志清楚正确。</br></br>146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?</br>答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检临线有电流</br></br>147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?</br>答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护,非电量保护主要主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。</br></br>148、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?</br>答:故障报告能打印出故障时刻(年月日时分秒)故障类型、故障点距离保护安装出距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20S和故障后40S的各相电压和电流的采样值。</br></br>149、DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?</br>答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。</br></br>150、仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?</br>答:引为人机对话插件异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。</br> 展开

    回复 回复

  • 阿帆89
    阿帆892012年05月24日

    :):):):):) 展开

    回复 回复

  • bjxijnn
    bjxijnn2012年05月23日

    感谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • 朝LIU
    朝LIU2012年05月18日

    看看.....</br>:victory: 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证