应该是说使某种保护功能逻辑启动相应的出口继电器。</br>就好比,有出口1,出口2,出口3.</br>某个保护功能,如复压过流,零序过流,间隙过流之类的要去启动那一个出口就由矩阵整定的了。 展开
0回复 回复
是不是跳闸矩阵就是一个程序,由电脑控制。可以更改控制字。去启动相应出口继电器 展开
0回复 回复
老鼠说的很清楚。。。 展开
0回复 回复
跳闸矩阵,就是选择一个保护动作后可以开出哪些出口。 展开
0回复 回复
简单点说:</br>跳闸矩阵和外部跳闸回路是一个与门关系,要求2个条件同时满足的情况下才会去跳开关。</br>外部跳闸回路就不多说了。</br>跳闸矩阵呢是保护内部设定的,由什么保护去跳就是有它决定的。</br>打个比方说,出口1,外部接线是跳变高。出口2,外部接线是跳变低。</br>外部接线已经设计好了规定死了,但是内部矩阵确是自由的。</br>我可以用复压过流I段出口到出口1.这时候就跳变高。</br>也可以用零序过流1段出口到出口1,也跳变高。也可以到出口2,这时就跳变低。</br>相当于各种保护功能是并联关系,而再于出口外部回路串联。</br>说的有点啰嗦,哈哈,自己体会下吧,画个电路图,就很容易懂了。 展开
0回复 回复
主要用在主变保护。主变三侧保护多,跳闸开关多,每个保护跳的开关不一样,如果都用继电器就会压板多多,继电器多多。跳闸矩阵就是先将跳每个开关的继电器固定,对每个保护要跳开关编编码,打打勾直接启动要跳开关继电器。 展开