停机后内冷水泵能停吗?为什么

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电汽轮机运行与检修圈帖子详情
16

停机后内冷水泵能停吗?为什么

本帖由意拳发布于2008-12-11 00:57:333498次浏览23人跟帖

  • 16
  • 3498
关注
意拳
2008年12月11日
帖子认领  

停机后内冷水泵能停吗?为什么

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • dsharnon
    dsharnon2008年12月29日

    在停机一段时间后,为了防止线圈受潮,一般要开着,因为线圈的湿度取决于温度.尤其是冬季. 展开

    回复 回复

  • jikongzhuzhi
    jikongzhuzhi2008年12月27日

    我厂机组停运后,定冷水系统反冲洗30MIN后就可停运,一般要求放尽存水的,没有问题的哟:) :) :) :) :) 展开

    回复 回复

  • 天上的宝
    天上的宝2008年12月16日

    我们停机后定冷水系统没有停,这跟氢气系统有关系,而氢气系统有根密封油系统有关系,所以挺麻烦的 展开

    回复 回复

  • tl99032314
    tl990323142008年12月16日

    学习了,顶 展开

    回复 回复

  • 超速人
    超速人2008年12月13日

    如果发电机转子进水端部盘根有外接的冷却水的话,内冷水泵可以停。 展开

    回复 回复

  • zhanghujuan
    zhanghujuan2008年12月13日

    不能停,内冷水系统从来就没有停过 展开

    回复 回复

  • changchuang
    changchuang2008年12月13日

    如果发电机不排氢,防止氢压力高压坏发电机定子铜管,不允许停定冷水,现在大型机组有的要求停机4小时后停运,,但是为了防腐,最好不要停定冷水,它可以使线圈在太冷时保持一定温度,我们停机三个月都没停 展开

    回复 回复

  • tree273ren
    tree273ren2008年12月12日

    最好是不要长时间停! 展开

    回复 回复

  • 只想上大学
    只想上大学2008年12月11日

    小机组貌似没这个玩意。。 你们既然提到发电机,应该是空冷系统吧!小机组用的循环水啊! 展开

    回复 回复

  • xuedongfa
    xuedongfa2008年12月11日

    赞同清水说的,如果停了定冷水泵,那就要考虑定冷水系统的保养问题了,与其额外付出成本保养还不如不停呢。 展开

    回复 回复