主变重瓦斯保护改投信号,怎么操作?在哪操作

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(31条)
还可输入600字
全部评论31
  • fly_liuwei
    fly_liuwei2009年09月17日

    有非电量在,主变的压板退了 展开

    回复 回复

  • niuben
    niuben2009年09月16日

    知道了。。。。。了解 展开

    回复 回复

  • niuben
    niuben2009年09月16日

    知道了。。。。。 展开

    回复 回复

  • ypzabc2008
    ypzabc20082009年09月16日

    以前有改投信号和跳闸的压板,现在都是在非电量屏上面,只要把重瓦斯保护跳闸出口压板推掉就可以了! 展开

    回复 回复

  • 绝非才子
    绝非才子2009年09月16日

    除非新投运或大修后变压器的冲击试验时,可考虑退出重瓦斯</br>其他正常情况下,不允许退出重瓦斯跳闸 展开

    回复 回复

  • valencie
    valencie2009年09月16日

    有些保护装置是直接切除重瓦斯跳闸压板后即为投信号,有些装置有专门的重瓦斯投跳闸和信号两个选择可以选呢。具体就要看什么装置了。 展开

    回复 回复

  • bajie1983
    bajie19832009年09月15日

    退硬压板,或者把CPU1内的软压板退掉,这样CPU2只发信号,不出口。 展开

    回复 回复

  • 电厂呆人
    电厂呆人2009年09月15日

    学习了,不错 展开

    回复 回复

  • jobear
    jobear2009年06月04日

    把重瓦斯接跳闸压板切除,改接信号就可以了。 展开