以后我将在此建立一个万丈高楼,学习继电保护的方方面面的知识,大家也可以在后面跟帖子。每一个知识点前我会给大家讲一个笑话。希望大家在轻松氛围中进步!!由于水平有限,因此,请大家发现问题时立即帮我补充一下,以保证知识点的正确性。笑话:吻别女秘书:“经理,你太太在电话中,他说要和你在电话中吻别。”经 理:"我现在很忙,我不是对你说过吗?不论什么事情,由你先接,等我有空的时候再转给我吗?"继保知识点:我们知道,继电保护一般是根据电流互感器或者电压互感器采集而来的并且按一定比例转化为小电流或小电压量来设定动作跳闸定值的。因此,因某种因素造成的电流或电压量的变化均有可能造成保护的动作。引起这种量变的因素较多,其中最基本的是短路故障,除此之还有电力系统振荡。电力系统振荡跟短路电流区别振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流电压值的变化速度慢;而短路时,电流、电压值是突变的,变化速断快。振荡时系统中任何一点的电流和电压之间的相位角都随公角δ变化而改变;短路时电流与电压之间的角度是基本不变的。电力系统振荡对继电保护的影响1、对电流继电器的影响:当电力系统振荡时,如果保护装置的时间躲不过振荡周期的时间,保护就会误动作。当保护装置的时限大于1.5~2.0s时,就可能躲过振荡误动作。2、对阻抗继电器的影响:周期性振荡时,电网中任一点和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作。3、相差保护和电流总差动纵联保护不受电力系统振荡的影响。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
真是辛苦了,书到用时方恨少,楼主肯定看过不少书吧</br>展开
0 回复回复
辛苦了,顶!!展开
0 回复回复
挺好学习了</br>展开
0 回复回复
学习学习学习学习。展开
0 回复回复
第三段:过电流保护</br>一般按照躲最大负荷电流整定,验证保护灵敏度,校验远后备保护和近后备保护灵敏度。</br>Idz.j=Kk*Ifh.max/Kfh/Nct</br>其中,Kk为可靠系数,Kfh为返回系数,Ifh.max为最大负荷电流</br>动作时间一般T3=T2+Δt</br></br>展开
0 回复回复
太好了,谢谢楼主,我正在学习中展开
0 回复回复
好东西, 一定要顶下的. 谢谢分享</br>展开
0 回复回复
好好学学继保。展开
0 回复回复
真心学习了展开
0 回复回复
</br>很好,希望可以好好学学继保。展开
0 回复回复