以后我将在此建立一个万丈高楼,学习继电保护的方方面面的知识,大家也可以在后面跟帖子。每一个知识点前我会给大家讲一个笑话。希望大家在轻松氛围中进步!!由于水平有限,因此,请大家发现问题时立即帮我补充一下,以保证知识点的正确性。笑话:吻别女秘书:“经理,你太太在电话中,他说要和你在电话中吻别。”经 理:"我现在很忙,我不是对你说过吗?不论什么事情,由你先接,等我有空的时候再转给我吗?"继保知识点:我们知道,继电保护一般是根据电流互感器或者电压互感器采集而来的并且按一定比例转化为小电流或小电压量来设定动作跳闸定值的。因此,因某种因素造成的电流或电压量的变化均有可能造成保护的动作。引起这种量变的因素较多,其中最基本的是短路故障,除此之还有电力系统振荡。电力系统振荡跟短路电流区别振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流电压值的变化速度慢;而短路时,电流、电压值是突变的,变化速断快。振荡时系统中任何一点的电流和电压之间的相位角都随公角δ变化而改变;短路时电流与电压之间的角度是基本不变的。电力系统振荡对继电保护的影响1、对电流继电器的影响:当电力系统振荡时,如果保护装置的时间躲不过振荡周期的时间,保护就会误动作。当保护装置的时限大于1.5~2.0s时,就可能躲过振荡误动作。2、对阻抗继电器的影响:周期性振荡时,电网中任一点和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作。3、相差保护和电流总差动纵联保护不受电力系统振荡的影响。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:loveliness: 展开
0回复 回复
顶,继续,加油,我看好你哦!! 展开
0回复 回复
写了半天,操作失误,全没了,对不起大家</br>没有如期跟大家见面。 展开
0回复 回复
我需要系统的了解一下线路、变压器的各个保护,希望能讲讲 展开
0回复 回复
正是我所需要的,希望楼主在一楼建一个快速链接,也好让我每次能快速找到我要找的东西,谢谢,辛苦了 展开
0回复 回复
很不错的形式,轻松幽默,学习不累。。。</br>支持一下。。。:) 展开
0回复 回复
笑一笑:</br>丈夫的朋友</br>tomy一家正准备吃午饭时,站在窗台边的女主人突然对丈夫叫道:“喂,尼克,你的朋友来了,我敢打赌他们都还没有吃饭!”</br>“快!”男主人立刻站了起来,“每个人都拿着牙签,到客厅里坐着。”</br></br>继电保护知识点:</br>应光着屁股的那位星民的“欲望”,咱们来点计算的,我们选点简单的线路保护方面的。</br>作为电力系统的保护,必需要做到三性</br>a、速动性</br>b、选择性</br>c、可靠性</br>当这三性不能同时满足时,需要斟酌实际情况,权衡利弊,决定牺牲某一性,而满足另一性。</br>如,220kV变电所的35kV出线,如果实际要求35kV出线故障时能快速动作,但是,定值又不能满足选择性要求,我们只有牺牲</br>选择性,满足速动性,这种情况下,35kV速断保护升入变压器整定。</br>下面,我们来说线路的三段保护</br></br>第一段:瞬时速断保护</br>瞬时速断保护一般要求故障时能快速动作,时间一般为0-0.2s,为了躲过线路上的配变合闸时励磁涌流,一般取很短的延时。</br>由于微机保护的精度较高,所以,如不考虑躲励磁涌流,则时间一般取0s。</br>电流定值按可靠躲本线路末故障整定,可靠系数一般取1.3-1.5</br>Idz.j=Kk*Ij/(Xxt+Xl)/Nct</br>其中,Kk为可靠系数,Idz.j为保护装置的动作电流,Ij为平均电流,Xxt为系统阻抗,Xl为线路阻抗,Nct为保护CT变比</br></br>第二段:限时速断保护</br>可按本线路有灵敏度整定,或与下一级线路瞬时速断保护配合,按可靠躲下一级线路瞬时速断保护范围末故障整定。</br>一般灵敏度取1.5,在其他条件允许情况下可以适当放大,放大灵敏度的好处是:当系统等值阻抗变大,可不用调整定值,</br>因灵敏度还够。(系统的扩建,一般会使等值阻抗变小,系统的同一地点短路电流变大)。</br>Idz.j=Ij/(Xxt+Xl)/Nct/Klm</br>时间一般取T2=T1+Δt;其中Klm为灵敏度系数,其他符号同上。Δt一般为0.3~0.5。</br></br>第三段:过电流保护</br>一般按照躲最大负荷电流整定,验证保护灵敏度,校验远后备保护和近后备保护灵敏度。</br>Idz.j=Kk*Ifh.max/Kfh/Nct</br>其中,Kk为可靠系数,Kfh为返回系数,Ifh.max为最大负荷电流</br>动作时间一般T3=T2+Δt</br></br>以上的计算是建立在线路连接不复杂,不考虑保护配合的情况下的单条线路的保护,在实际整定计算中,我们还要考虑多</br>方面的因素,以满足保护的“三性”。欢迎大家继续讨论和指点。 展开
0回复 回复
楼主继续,我期待。。。 展开
0回复 回复
:loveliness: 展开
0回复 回复
很有新异,谢谢 展开
0回复 回复