给水压力和给水流量为什么会引起汽压变化?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
32

给水压力和给水流量为什么会引起汽压变化?

本帖由学徒工(6)发布于2009-03-21 14:24:222689次浏览16人跟帖

  • 32
  • 2689
关注
学徒工(6)
2009年03月21日
帖子认领  

给水压力和给水流量为什么会引起汽压变化?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(16条)
还可输入600字
全部评论16
  • xiaoxing3639
    xiaoxing36392009年03月28日

    :)&nbsp;好像没什么影响,</br>要是有的话也是水位高的影响 展开

    回复 回复

  • 快乐是方向
    快乐是方向2009年03月28日

    这个问题我是这么理解的:</br>首先给水压力和给水流量近乎等同意思</br>给水压力增加,流量也增加,在同样的负荷下,主汽压力增加。但给水流量的增加,导致分离器出口过热度下降,又作用于给水流量的降低,主汽压力的降低。</br>这个问题好像在机组RB动作的时候一定会碰到的问题,关键是调节给水泵转速和汽机调门来控制给水流量。 展开

    回复 回复

  • hyl1962
    hyl19622009年03月27日

    直流炉是肯定影响的。直流炉就是通过给水调压的。还有给水温度对汽温的影响正好和汽包炉相反的。 展开

    回复 回复

  • qyg9116
    qyg91162009年03月27日

    这还要区分是汽包炉还是直流炉,并不一样. 展开

    回复 回复

  • jesusnavas
    jesusnavas2009年03月27日

    因为给水温度低于汽包内水温,给水压力和流量过大会使沸腾产生的汽泡量减少,蒸汽量减少,压力会下降?不是很清楚 展开

    回复 回复

  • meinz
    meinz2009年03月22日

    这倒不是太清楚,有知道的说说原因,感觉和汽压没多大联系,要么影响非常小,运行中可以忽略,对水位倒有影响. 展开

    回复 回复