本帖最后由 冷雨 于 2010-6-25 19:03 编辑 刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的影响张天飞 连云港供电公司 (技术报告)摘要 本文对一起220kV母线闸刀更换过程中发生的异常进行分析,引出母线侧刀闸与辅助接点位置不对应的4种情况对母差保护的不同影响,提出防范措施,杜绝位置不对应引起的母差保护异常。关键词 接点 位置不对应 验收 防范及措施母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作,双母线接线方式下配置的母线差动保护均利用隔离刀闸辅助接点判别母线运行方式,因此隔离刀闸辅助接点的可靠性就直接影响到保护的安全运行情况,一旦刀闸与辅助接点位置不对应将会对母差保护的正常运行造成重大影响。案例:2008年,我处一220kV变电站实施刀闸机构箱及刀闸更换共达30余次。该变电站为双母线接线方式,使用的是BP-2B母线保护装置。在进行220kV邓金49192刀闸改造后恢复邓金4919操作过程中,当合上邓金49192刀闸时,BP-2B保护信号发出“切换继电器同时动作”“互联”信号,检查发现邓金4919开关操作箱上L1,L2灯均亮,母差屏上显示49191,49192闸刀均在合位,检查后发现是该间隔原运行于220kV正母,停电操作拉开49191刀闸时,辅助接点传动轴切换不同步,刀闸辅助接点仍在合位,且运行人员未认真检查闸刀辅助接点变位情况。这样当49192闸刀合闸后,保护装置读入的闸刀状态均为合闸位置,且导致通过电压切换继电器YQJ电压并列。经检修人员将49191刀闸辅助接点整体更换后恢复正常。通过对该案例的研究我们发现,母线侧刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的正常运行有着诸多的影响。下面试详述一二:一、刀闸与辅助接点位置不对应的分类刀闸与辅助接点位置不对应的原因主要是检修维护不到位和辅助开关质量不良及二次回路存在问题。分为两种。1)接点不良:刀闸主接点已闭合而辅助接点读入位置为断开2)接点粘连:刀闸主接点已断开而辅助接点读入位置为闭合二、刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的影响差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障与母线区内故障;当大差比率元件动作时,根据各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,最后由小差比率元件是否动作决定故障发生在哪一段母线。A)接点不良对母差保护的影响I、某一单元已投入运行,但其辅助接点为断开。除本单元保护发“PT断线”告警外,母差保护亦受其影响。BP-2B母线差动保护装置虽然具有刀闸变位修正功能,但其对刀闸位置的校验或修正是在判别支路有电流的情况下进行的,如果该单元只有极小负荷或者空载运行,那么即使该单元的刀闸辅助触点无法正确反映刀闸位置,微机母线差动保护装置也会因为二次电流分布近乎平衡,大差、小差电流都几乎为0,而无法修正该单元刀闸位置,这样一来如果此时发生区外故障,母差保护将极有可能误动。II、某一单元倒母线过程中,两把刀闸都已闭合,但其一组辅助接点为断开。BP-2B母线差动保护装置判别互联的方式有两种:1、投入互联压板。2、当两母刀双跨时,装置自动判别为互联方式。如此时运行人员漏投“互联压板”,而保护装置由于辅助接点断开将不会自动判别互联状态。由于此时母联开关已经改为非自动,如果任一条母线故障,小差动不退出,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。B)接点粘连对母差保护的影响I、某一单元开关断开,刀闸拉开而接点粘连。在该单元下一次投入前不影响保护运行,但当该单元再次投入于另一条母线上时,YQJ复归线圈不动作,将导致压变二次并列运行,可能造成反充电,从而可能造成保护失压误动,或烧坏电压互感器二次绕组。该位置不对应情况还将造成母差保护误入互联方式,若发生区内故障就会将两段母线上的所有元件全部跳闸,扩大事故范围。我处的此次异常,就属于这一类型。II、倒母线过程结束,拉开其中一把刀闸而其接点粘连。操作结束后,母线差动保护装置将会长期处在互联方式,其结果同上。 三、防范刀闸与辅助接点位置不对应的措施在要求检修人员提高检修质量的同时,运行人员要把好验收巡视关,及时发现问题解决问题。1、 母线保护运行中一般不得在闸刀辅助接点的回路内工作,如工作十分必要时,运行人员应在征得调度同意后将闸刀位置开入装置上闸刀的辅助接点切换开关根据闸刀实际位置切至“强制通”或“强制断”位置后方可许可工作。2、 闸刀验收时应测量闸刀和辅助接点的同步,辅助接点的电阻和导通情况,保证刀闸辅助接点接触良好, 切换正常。3、 由于现在普遍采用的南瑞CZX-12R操作箱提供给电压切换回路,失灵保护,母差保护,位置信号的均为自保持的电压切换继电器,因此,在相关校验完毕后应要求继电保护人员测量两组带自保持的1YQJ、2YQJ电压继电器,确保只有一组电压切换继电器动作。 4、 操作和巡视设备时应及时到操作箱和母差屏检查刀闸位置,观察有无“开入异常”等异常信号,应确认母差保护各开关单元方式指示是否符合当时的运行方式,是否不用干预。必要时进入“运行方式设置”菜单进行强制设定,直到刀闸辅助接点检修完毕取消强制。5、 发现“开入变位” “互联” “分列运行” “切换继电器同时动作”等信号时,应详细检查是否符合现场实际方式,不得轻易复归。6、 发现异常情况后,应及时做好事故预想。四、小结小接点关联大保护,刀闸辅助接点的问题充分说明了安全无小事。精于细、慎于微,将有助于提高运行人员的验收巡视质量, 避免由于操作方法不当、反常现象判断不清和疏忽检查, 可能造成的异常或事故, 从而为变电站安全运行奠定基础。 2009-3-31
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
很好的帖子,收藏先 展开
0回复 回复
学习了,谢谢楼主 展开
0回复 回复
学习了,谢谢楼主! 展开
0回复 回复
多谢楼主提供啊 展开
0回复 回复
好东西 值得学习 展开
0回复 回复
受教了 谢谢 展开
0回复 回复
写的非常不错,学习了 展开
0回复 回复
xiedebulai 展开
0回复 回复
拜谢楼主! 展开
0回复 回复
好文章!!!!! 展开
0回复 回复