关于我厂#2炉引风机抢风原因分析及个人处理意见引言:近期我厂#2炉频繁出现引风机抢风现象,运行人员都根据轴流式风机的工作特性经精心调整后恢复正常,未发生事故.我在夜班期间应姚主任令,进行了一下分析.由于本人水平有限且不是当事人分析如下,仅供参考一. 我查了一下最近四次引风机抢风前后工况如下表二. 抢风现象当两台引风机进入抢风区域后,风机电流大幅波动最大可达几十安,在把引风机出力调平过程中,多次出现两引风机出力互换,电流互换,工作点互换的情况,并伴随负压的波动.区别于#1炉引风机出现过的喘震,负压的波动没有周期性,应不属于共振.虽然抢风可以引起喘震,就以上四次现象分析,并未发生喘震.三. 原因分析1. 两台风机并列运行,风机的实际运行状态不仅取决于其本体的性能,还取决于整个管路的特性,风机的工作点即是风机性能曲线与风道特性曲线的交点.当风道的特性曲线与两台风机的合成性能曲线交于驼峰点后时,可形成稳定工况,若与性能曲线交于驼峰前,则进入抢风区,两个风机的工作点受到扰动就会互换.2. 造成风机进入抢风区的最常见的原因就是风道的阻力系数增加,管路特性曲线变陡我厂风机在低负荷时发生抢风就属于这个原因3. 我厂#2炉的空预器堵灰严重是造成管道阻力增加而抢风的重要原因.但我认为这几次引风机抢风的主要原因在于引风机后的烟道受阻即脱硫问题.原因如下:A. 此几次抢风均发生于脱硫旁路烟气挡板全关或正在关的状态下,B. 在引风机出口烟气压力不低于-300PA(31日三值早班)我将引风机开至接近各个抢风情况下的开度,未发生抢风现象.切通过调历史曲线抢风均发生于引风机出口烟气压力较低值C. 由于空预器堵造成的空预器两侧二次风差压增加在低负荷较#1机约大0.2KPA,而次几次抢风前引风机出口压力值较正常高出约0.3KPA.四. 防范措施1. 加强脱硫管理,当旁路挡板全关,且#2炉处于低负荷时其增压风机的出力应保证不得使引风机出口负压低于一定值2. 加强GGH管理防堵3. 加强空预器吹灰4. 利用停炉时间清洗空预器5. 有些电厂对烟道进行改造,省煤器下设灰斗,定期放灰.布置我厂是否适合6. 在此段时间若脱硫,空预器都无法满足要求,可以在低负荷降低风箱差压,来减少烟道阻力五.结束语,综上是我对我厂#2炉引风机抢风原因分析及个人处理意见,希望领导能够对我的分析进行批评与指教 时间 3月29日04:16 3月30日06:01 3月29日00:48 3月28日22:46 抢风前 稳定后 抢风前 稳定后 抢风前 稳定后 抢风前 稳定后A引风机电流(A) 90 89 96 103 90 90 93 90B引风机电流(A) 97 106 94 105 100 100 94 100A引静叶开度(%) 44 50 45 48 45 37 34 43B引静叶开度(%) 43 54 43 48 46 38 34 46A引入口烟气压力(PA) -1547 -1652 -1826 -2364 -1655 -1551 -1663 -1584B引入口烟气压力(PA) -1586 -1873 -1826 -2357 -1794 -1706 -1695 -1723A引出口烟气压力(PA) -96 -92 -240 -63 43 -111 -111 -190B引出口口烟气压力(PA) -92 -66 -182 -33 -5 -76 -76 -151负荷(MW) 155 157 165 183 173 160 184 173抢风前相关操作 起A制;脱硫关烟气挡板 加负荷;脱硫烟气挡板关位;增压风机自动调节滞后,引风机出口负压正走 减负荷,脱硫烟气挡板全关 减负荷,脱硫烟气挡板全关
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我厂这两天就是这样,旁路挡板关闭后发生抢风,开旁路后正常。 展开
0回复 回复
引风机电流好小! 展开
0回复 回复
记得以前遇到几次,结果是其中一台风机液偶有故障 展开
0回复 回复
路过学习一下 展开
0回复 回复
学习了 !楼上都是高人那 展开
0回复 回复
好,学习了 展开
0回复 回复
关于我厂#2炉引风机抢风原因分析及个人处理意见</br>引言:近期我厂#2炉频繁出现引风机抢风现象,运行人员都根据轴流式风机的工作特性经精心调整后恢复正常,未发生事故.我在夜班期间应姚主任令,进行了一下分析.由于本人水平有限且不是当事人分析如下,仅供参考</br>一. 我查了一下最近四次引风机抢风前后工况如下表</br>二. 抢风现象</br>当两台引风机进入抢风区域后,风机电流大幅波动最大可达几十安,在把引风机出力调平过程中,多次出现两引风机出力互换,电流互换,工作点互换的情况,并伴随负压的波动.区别于#1炉引风机出现过的喘震,负压的波动没有周期性,应不属于共振.虽然抢风可以引起喘震,就以上四次现象分析,并未发生喘震.</br>三. 原因分析</br>1. 两台风机并列运行,风机的实际运行状态不仅取决于其本体的性能,还取决于整个管路的特性,风机的工作点即是风机性能曲线与风道特性曲线的交点.当风道的特性曲线与两台风机的合成性能曲线交于驼峰点后时,可形成稳定工况,若与性能曲线交于驼峰前,则进入抢风区,两个风机的工作点受到扰动就会互换.</br>2. 造成风机进入抢风区的最常见的原因就是风道的阻力系数增加,管路特性曲线变陡</br>我厂风机在低负荷时发生抢风就属于这个原因</br>3. 我厂#2炉的空预器堵灰严重是造成管道阻力增加而抢风的重要原因.但我认为这几次引风机抢风的主要原因在于引风机后的烟道受阻即脱硫问题.原因如下:</br>A. 此几次抢风均发生于脱硫旁路烟气挡板全关或正在关的状态下,</br>B. 在引风机出口烟气压力不低于-300PA(31日三值早班)我将引风机开至接近各个抢风情况下的开度,未发生抢风现象.切通过调历史曲线抢风均发生于引风机出口烟气压力较低值</br>C. 由于空预器堵造成的空预器两侧二次风差压增加在低负荷较#1机约大0.2KPA,而次几次抢风前引风机出口压力值较正常高出约0.3KPA.</br>四. 防范措施</br>1. 加强脱硫管理,当旁路挡板全关,且#2炉处于低负荷时其增压风机的出力应保证不得使引风机出口负压低于一定值</br>2. 加强GGH管理防堵</br>3. 加强空预器吹灰</br>4. 利用停炉时间清洗空预器</br>5. 有些电厂对烟道进行改造,省煤器下设灰斗,定期放灰.布置我厂是否适合</br>6. 在此段时间若脱硫,空预器都无法满足要求,可以在低负荷降低风箱差压,来减少烟道阻力</br>五.结束语,综上是我对我厂#2炉引风机抢风原因分析及个人处理意见,希望领导能够对我的分析进行批评与指教</br></br> 时间 </br> 3月29日04:16 3月30日06:01 3月29日00:48 3月28日22:46</br> 抢风前 稳定后 抢风前 稳定后 抢风前 稳定后 抢风前 稳定后</br>A引风机电流(A) 90 89 96 103 90 90 93 90</br>B引风机电流(A) 97 106 94 105 100 100 94 100</br>A引静叶开度(%) 44 50 45 48 45 37 34 43</br>B引静叶开度(%) 43 54 43 48 46 38 34 46</br>A引入口烟气压力(PA) -1547 -1652 -1826 -2364 -1655 -1551 -1663 -1584</br>B引入口烟气压力(PA) -1586 -1873 -1826 -2357 -1794 -1706 -1695 -1723</br>A引出口烟气压力(PA) -96 -92 -240 -63 43 -111 -111 -190</br>B引出口口烟气压力(PA) -92 -66 -182 -33 -5 -76 -76 -151</br>负荷(MW) 155 157 165 183 173 160 184 173</br>抢风前相关操作 起A制;脱硫关烟气挡板 加负荷;脱硫烟气挡板关位;增压风机自动调节滞后,引风机出口负压正走 减负荷,脱硫烟气挡板全关 减负荷,脱硫烟气挡板全关 展开
0回复 回复
没有遇到过,先学习一下,积累点经验 展开
0回复 回复
我们厂也一样 展开
0回复 回复
还没有遇到过,先学习一下,积累点经验 展开
0回复 回复