很不错,最近正在研究母线保护呢 展开
0回复 回复
学习了呵呵 展开
0回复 回复
学习了,不错! 展开
0回复 回复
嗯,综合大家的意见,收获不小! 展开
0回复 回复
学习了啊</br>谢谢啊 展开
0回复 回复
学习了,不错! 展开
0回复 回复
学习了 :victory: 展开
0回复 回复
3/2接线的母线和双母线接线(及其变种)的母线,两者之间的重要性是完全不同的。</br>3/2本身是环形接线,母线只是环上的一根联络线而已。母线故障切除后,潮流可以通过其他的断路器走另一回路,没有元件会被切除。所以母线故障(仅对负荷的影响而言)影响不是很严重的。</br>双母线接线母线故障是一种很严重(也仅对负荷的影响而言)的故障,故障母线上的元件将被全部切除。双母线接线母差保护增加电压闭锁的一个重要原因是防止差动保护误动。</br>3/2母线差动无必要增加电压闭锁,会对灵敏度有一定影响。3/2接线方式的失灵保护是按断路器设置的,母线保护只起跳闸重动作用,不需电压闭锁。 展开
0回复 回复
因为500kV设备比较重要,宁愿保护误动也不要拒动,所以不要闭锁 展开
0回复 回复
3/2接线方式的系统,现在的新设计母线YH只安装单相用于同期,主变压器、出线都装设主变YH、线路YH用于各自的保护。</br></br>以往的母线保护配置复压闭锁回路是为了防止差动继电器误动、或误碰出口中间继电器造成的误动。</br></br>现在的母线保护充分利用计算机进行数字计算的能力,方便地实现带比率制动特性的电流瞬时值差动原理、复式比率差动原理等。微机母差对TA饱和具有独特的检测方法,抗TA饱和能力强,国外的几个厂家采用波形判别或补偿法来消除TA饱和的影响,即利用1/4周期前TA线性传变的采样点,用一定的算法进行波形处理或判别,以保证保护的选择性。国内的做法,多用同步识别法来克服TA饱和的影响,通过判别差动动作与故障发生是否同步来识别饱和情况。具有自适应能力,可识别母线运行方式,从理论上可省略引入隔离刀闸辅助触点的麻烦(对双母线接线而言)。</br></br>所以保护的选择性,可靠性,灵敏性,稳定性都非常好,3/2接线的系统又不存在倒闸操作的问题,所以完全可以不要求复合电压闭锁差东保护这个判据了。 展开
0回复 回复