0回复 回复
6915413 发表于 2009-6-3 20:40</br>一般负荷都不会减到零,启机并网一般都有一个初负荷,我们厂是2MW,停机减负荷减到2MW时,只能解列发电机才 ... 不是解列发电机,而是汽机打闸 展开
0回复 回复
学习下,顶老虾米:lol 展开
0回复 回复
主要是防止阀门关闭不严 造成飞车 ,解列 断开发电机出口断路器和合灭磁开关 正常停机程序逆功率动作。 展开
0回复 回复
学习了,等到了详细的解答!谢谢 展开
0回复 回复
重复了,编辑。。。 展开
0回复 回复
1、减少汽机超速的危险;2、有利于滑低机组缸温;3、减小对发电机出口开关的冲击。 展开
0回复 回复
明白了。。。。。。。。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
能不能说具体点啊~~~~ 展开
0回复 回复
5.4.1 发电机解列</br>5.4.1.1 检查发电机有功功率减到≤15MW。</br>5.4.1.2 检查发电机无功功率减到≤5MVar。</br>5.4.1.3 检查主变中性点地刀已合上。</br>5.4.1.4 机炉做好机组解列的准备。</br>5.4.1.5 汽机手动打闸,检查延时后逆功率保护动作,发变组与系统自动解列。</br>这是我厂集控规程里的原话。 展开
0回复 回复