1) 迅速将各操作开关复位</br>2)立即手动关闭给水主截门,联系值长关闭主汽截门。</br>3)关闭各取样、连排、加药门</br>4)到锅炉顶根据就地压力表,对安全阀进行回座,手动对空排气门控制锅炉不超压</br>5)有时间,安排人员对各风机挡板进行关闭,防止漏风造成轻微结焦 展开
0回复 回复
谢谢!!!!!!!!!!!!! 展开
0回复 回复
保水位,压火!我们厂遇到过,差点连保安电源都没起来 展开
0回复 回复
厂用电中断的几个任务是这样的:一是汽水系统的密闭,减少汽水损失,特别是旁路,连排取样,给水系统各阀门等的关闭要及时;二是各辅机复位,置停运状态,(逻辑上全部6KV辅机已全跳),保持风烟系统自然通风20分钟后关闭保温保压,三是回转式空预器的断电盘转.保证最好有办法让空预器有少许冷风流过最好,比如保温保压关入口烟气挡板和出口一二次风挡板.而烟气系统后面的挡板如引风机进出口等开着. 展开
0回复 回复
一定要保证汽包水位,千万不要让锅炉缺水。 展开
0回复 回复
防止超压。 展开
0回复 回复
是,不错,就这样,很全面啊 展开
0回复 回复
1、复归dcs各动力设备开关,防止厂用电突然恢复,再次发生事故</br>2、关闭蒸汽母管截门,保水位</br>3、关连排加药取样等门,保水位</br>4、省煤器入口门关闭,减温器入口门关闭</br>5、开汽包到省煤器再循环门,开过热器疏水</br>6、小炉子需要叫水</br>别的风机挡板什么的关上 没有啦好像! 展开
0回复 回复
锅炉闭密,主汽门一定要关闭.引风机开关切至停止位置,防止风机自起.执行电源如果没有,就得到就地手动关风门.给水泵电源若中断了,最主要的是保持住汽包水位,停止连排及一切疏水. 展开
0回复 回复
保持现状,向上级汇报 展开