一天一问——61

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈贴子详情
531

一天一问——61

本贴由 晴耕雨读 发布于 2009-06-23 06:38:04 19010次浏览284人跟贴

  • 531
  • 19010
关注
晴耕雨读
2009年06月23日
 

本帖最后由 weijinguo2008 于 2014-8-17 15:35 编辑 多项选择题:在大接地电流系统中,当系统中各元件的正、负序阻抗相等时,则线路发生两相短路时,下列正确的是( )。(A)非故障相中没有故障分量电流,保持原有负荷电流;(B)非故障相中除负荷电流外,还有故障分量电流;(C)非故障相电压要升高或降低,升高或降低随故障点离电源距离而变化;(D)非故障相电压保持不变。答案:A;D。分析:①设为B、C两相短路,由两相故障的序网络边界条件分析,I0=0;Ia1=-Ia2。②非故障相的电流:Ia=Ia1+Ia2+I0=0,所以非故障相A相故障电流为0,保持原有负荷电流。③非故障相的电压:Ua=Ea-(Ia1×Z1)-(Ia2×Z2),因为有Ia1=-Ia2;Z1=Z2的条件,所以推出Ua=Ea,所以非故障相A相的电压与故障前相同,保持不变。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(284条)
还可输入600字
全部评论284
  • l3848586878
    l38485868782014年08月16日

    我也选A不知道对不对 展开

    回复回复

  • 大漠孤『鹰』
    大漠孤『鹰』2014年08月16日

    个人认为是B、D展开

    回复回复

  • q2284555
    q22845552014年08月15日

    学习一下</br>展开

    回复回复

  • lzc0225
    lzc02252014年07月25日

    12345678900展开

    回复回复

  • lzc0225
    lzc02252014年07月25日

    111111111111111展开

    回复回复

  • cy27love
    cy27love2014年07月25日

    答案是D:):)展开

    回复回复

  • Neoliang
    Neoliang2014年07月23日

    再看看。。。。。展开

    回复回复

  • Honor
    Honor2014年07月12日

    学习咯。。。。。。。。。。。。。。展开

    回复回复

  • Honor
    Honor2014年07月12日

    求学习。。。。。。。。。。。。展开

    回复回复

  • yuanzhenclea
    yuanzhenclea2014年07月11日

    考虑到正负序阻抗相等,答案应该是AD展开

    回复回复