本帖最后由 miaopeng117 于 2014-8-15 19:46 编辑 1 电气倒闸操作1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件:1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。2 电气操作票的填写2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备名称、编号、动词不得涂改。2.3 一个操作任务需续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:“接下页×××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号:“承上页×××××”。所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。2.4 操作票中应记录操作开始和终了时间。操作开始时间为操作第一项开始时间,操作终了时间为操作末项的时间。对于涉及到系统的转电操作或并、解列(包括机组)、待令等操作,还应将有关操作时间记录在完成时间栏内。2.5 “操作任务”栏的填写。应指明电压等级、设备双重名称(即设备名称和编号),如#1主变35 kV侧 301开关由运行转检修;无人值班变电站还应加上站名,如×××变35 kV金福Ⅰ路314开关由检修转冷备用。凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执行各级调度规程的规定,并应同时遵守25ㄠ帀255条规定的原则要求。对于部分设备无法按“四态”表述的,可按照“四态”命名原则,按现场设备实际状态表述。2.5.1 运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。2.5.2 热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组在合闸位置。2.5.3 冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器的中性点刀闸应在断开位置。2.5.3.1 开关冷备用状态:开关及开关两侧刀闸均在断开位置。2.5.3.2 线路冷备用状态:线路开关及开关两侧刀闸、旁路刀闸、线路PT刀闸均在断开位置(线路PT无刀闸的,则应取下线路PT低压侧熔丝或断开低压侧开关)。2.5.4 手车开关冷备用状态:手车开关在试验位置。2.5.5 检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。2.5.5.1 开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作、合闸电源熔丝(或空开)断开。在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸,检修的开关与刀闸间接有电压互感器时,该互感器的刀闸应断开并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。若开关柜线路侧仍带电,则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开,否则该线路应转检修。手车开关检修状态是指手车开关拉出开关柜,锁上网门并挂“止步,高压危险!”的标示牌。2.5.5.2 线路检修状态是指该线路的开关及其两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作电源熔丝(或空开)均断开,在线路侧装设接地线或合上接地刀闸,并在线路侧刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。手车式开关的线路检修状态是指手车开关在试验位置,并在开关柜上挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌,在线路侧装设接地线或合上线路侧接地刀闸;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。2.5.5.3 母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸均断开,开关、刀闸操作电源断开,根据母线长度和有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线(或合上接地刀闸),应取下母线电压互感器低压侧熔丝或断开低压侧开关。2.5.5.4 变压器检修状态是指接在变压器各侧的开关、刀闸(含中性点接地刀闸)均已断开,开关、刀闸操作电源断开,并在变压器各侧接地。变压器接有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。2.6 “操作项目”栏的填写。2.6.1 断开、合上开关、刀闸的操作项目应填写设备双重名称,其他操作项目可以只写设备编号;调度操作票还应在设备名称前加写厂、站名称。2.6.2 验电和装设接地线(包括合上接地刀闸)应作为同一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地,接地线(包括接地刀闸)应填写编号。对具有防误闭锁功能的高压开关柜,在未合接地刀闸前柜门打不开,无法验电的情况,在停电前应确认带电显示装置(或电压表)指示正常,在设备转为冷备用状态,查看带电显示装置(或电压表)确认无电压后,即可合上接地刀闸。若需在柜内工作,在柜门打开后,还应检查接地刀闸确已合好到位,才能开始工作。2.6.3 为了同一操作目的,且根据调度命令中间必须进行间断操作时,应在操作项目中专项注明“待令”,并列入操作项目和顺序。2.6.4 每个操作项目均应专项填写(包括规定需要分项填写的检查项目和“待令”、查带电显示装置是否正常,以及原已断开的刀闸,在设备转检修时需检查该刀闸确在断开位置等)。2.6.5 合上和断开刀闸的操作,应先检查相应开关确在断开位置并专项填写。2.6.6 在接地前应检查相应刀闸确在断开位置;在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸(接地线)确已断开(拆除)。跨班操作时应专项填写确认设备状态。2.6.7 在进行倒换母线操作前,应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“取下母联开关操作熔丝”等项目。2.6.8 在进行转换负荷或解列操作时,应填写检查“负荷分配情况”的项目。2.6.9 凡就地操作的,检查开关或刀闸位置可与该开关或刀闸的操作合填一项;远方操作的,“检查”应专项填写;连续断开或合上几个开关时,允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置。2.6.10 在操作过程中,如连续断开几个开关和相应的刀闸时,允许先断开几个开关后再分别断开刀闸,但断开刀闸前必须检查相应开关位置。2.6.11 一套继电保护的几个压板,其投入或解除应逐个逐项填写。2.6.12 继电保护电源的投退、微机保护已固化的定值切换(含压板的投退、定值的切换、保护定值的核对),应逐项填写操作票。2.6.13 倒闸操作过程中,取下开关直流操作熔丝、断开开关合闸电源、断开电动隔离开关电动机电源的操作由运行人员执行,并作为操作项目填入操作票。2.6.14 操作票未填完的空格,应在第一空行盖“以下空白”印章。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(从次月算起)。3 电气工作票3.1 一份工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指配电装置的一个电气单元中用刀闸与其他电气部分截然分开的部分。该部分无论引伸到发电厂或变电所的其他什么地方,均视为一个电气连接部分。3.2 事故抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷,有扩大故障范围、危及人身安全、造成设备严重损坏的可能,必须立即进行隔离处理的工作。事故抢修可不使用工作票,但在抢修前必须作好安全措施,指定工作负责人(监护人)并得到值班负责人的许可后方可进行工作。上述情况应记入值班记录簿。其安全措施可由检修负责人提出,值班负责人审查并执行。如抢修时间超过八小时的,则应办理工作票。工作票的计划工作时间和许可开始工作时间从抢修开始时起算。3.3 线路、用户检修班或基建、施工单位在发电厂或变电所进行工作时,工作票必须由管辖该设备的单位(发电厂和变电所或工区)签发,并履行工作许可手续。工作票签发人对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责,工作单位对工作班人员情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。3.4 变电站(包括开闭所、配电室等)开关、刀闸安装调试、检修过程中的试分合操作,应遵循如下原则。一侧带电的设备需要进行开关、刀闸试分合操作,应得到值班调度员的许可命令后,方可进行,并应由运行值班员进行操作,不得由检修人员进行试分合操作。运行值班员应遵守倒闸操作规定进行。在开关、刀闸试分合前,应认真检查有关接地线和临时遮拦、标示牌确已拆除,恢复常设遮拦。工作范围内两侧均不带电的设备的开关、刀闸试分合操作,可由工作票签发人或工作负责人提出,经值班负责人同意后方可由检修人员操作。试分合操作应严格执行监护制度,由工作负责人指定操作人和监护人,操作时认真核对设备名称、编号。 需要解锁的操作,由值班人员按有关防误装置运行管理规定进行解锁,解锁钥匙不得交由检修工作班人员使用。值班人员对解锁的正确性负责,工作班人员对操作的正确性负责。3.5 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,并在工作票备注栏的“其他事项”内填入扩大的工作任务。若须变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。3.6 使用电气第二种工作票在无人值守变电站工作,无需布置现场安全措施的,由工作票签发人根据工作内容和安全要求,决定是否派专人现场许可,在备注栏内注明。电话许可,可由工作负责人代为签名,并在备注栏写明“电话许可”及许可人和许可时间。巡检站值班员应将工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间记入值班记录薄(运行日志)和工作票登记簿中。3.7 各变电站(巡检站)应建立工作票登记簿(见附录七),登记内容包括工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间。3.8 电气第一种工作票中的工作任务全部完成,解锁的设备已恢复闭锁,工作现场已清理完毕,经工作许可人验收,工作班人员已全部撤离现场后,由工作许可人(值班负责人)盖“工作结束”章;工作票所列临时遮拦、标示牌已拆除,恢复常设遮拦,拆除(断开)全部接地线(接地刀闸)后,由工作许可人(值班负责人)盖“工作票终结”印章。电气第二种工作票办理工作终结手续后盖“工作票终结”章。作废的工作票盖“作废”章。印章盖在工作票第一页右上角。3.9 电气工作票有关责任人(签发人、许可人、负责人)的聘任。电气工作票有关责任人,首先由班组推荐,部门对推荐对象负责专业技术和有关业务考试、考核,合格后用书面申报厂(局)安监部门审查;厂(局)安监部门负责对工作票有关责任人资格审查,并负责《安规》等有关安全生产规程制度的考试、考核,合格后报主管生产的厂(局)长或总工程师批准,并发文公布聘任。3.9.1 工作票签发人的任职条件:工作票签发人应由本单位熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电业《安规》的生产部门领导、技术人员、班长担任。正副班长或班组技术员担任工作票签发人的,只能签发本班组管辖设备系统且同其他班组工作无关的工作票。3.9.2 工作许可人任职条件:电气工作许可人从变电站主值班工中挑选。3.9.3 工作负责人的任职条件:工作负责人由班长或工作班中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任。学徒工、实习生不能担任工作负责人。无相应资质的外单位的人员不能担任变电站工作的工作负责人,确需进入变电站工作,应由管辖设备单位派有资格的人员担任工作负责人。具备相应资质的外单位承包相关工作,签订了安全协议的,其符合工作负责人条件的人员可以担任工作负责人,但需经厂(局)安监部门审查确认,书面通知有关工作票签发人和工作许可人,同时管辖设备的单位要派熟悉现场的人员监督安全措施的实施。4 电气工作票填写说明工作票由工作票签发人或工作负责人填写,工作票签发人不能兼任本项工作的工作负责人。4.1 电气工作票票面要求4.1.1 工作票(格式见附录五、六)应事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制(事先印制的第一种工作票,采用A3纸双面印制);标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。4.1.2 填写中若出现个别错、漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作 “∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错漏处盖上工作票签发人或工作负责人或工作许可人扁形红色印章,以示负责。但对设备名称、编号、动词不得涂改。4.1.3 手工填写的工作票,工作票上安全责任人员签名必须采用手签形式,不得盖章。4.1.4 计算机网络办理工作票的方式,工作票在现场办理许可前的签名(如签发、收到工作票),可以采用计算机输入,但应具备身份识别(加密码)的功能。其他各项和现场办理许可等的签名,均应采用手签形式。4.2 “工作班人员”栏的填写工作班成员(包括临时工、民工)的姓名以横格填满为止,若不够填时,应把各小组的负责人(监护人)姓名全部填入,并填明总人数(含工作负责人)。4.3 “工作任务”栏的填写工作地点应填明变(配)电站名称、设备电压等级和双重名称,具体工作地点。工作内容应对工作的范围和基本内容进行限定。4.4 “计划工作时间” 栏的填写工作票计划工作时间,不包括停、送电操作及布置安全措施的时间。工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据。4.5 “安全措施”栏的填写4.5.1 第一种工作票由工作许可人填写的部分不得填写“同左”。4.5.2 应解除的继电保护压板是指检修时可能引起运行设备联跳的电量或非电量保护(如瓦斯保护等)压板。4.5.3 “应(已)装接地线”栏包括接地刀闸,由工作许可人填写的接地线或接地刀闸应注明编号。4.5.4 “应(已)设遮栏、应(已)挂标示牌”栏的填写,工作票填写人应根据《安规》的规定和工作的需要提出要求;工作许可人应根据工作票要求和现场实际,在保证人身和设备安全的条件下完成上述要求。此栏还包括为防止触电而需加放的绝缘挡板的填写。4.5.5 “工作地点保留带电部分(或注意事项)”栏的填写由工作票填写人根据施工现场的有电设备布置情况填写,必要时应先到现场查勘清楚后再填写。 4.5.6 “工作地点保留带电部分和补充安全措施”栏的填写由工作许可人填写。应根据现场实际指明邻近工作地点保留带电部分的具体设备、名称编号,并根据现场实际情况,补充工作票填写人事先未考虑的安全措施。补充安全措施应具体可操作。4.5.7 “安全措施栏”内容较多填写不下时,可加附页,附页的剪贴应牢固,附页上应有工作票签发人或工作许可人骑缝盖章或骑缝签名。4.6 “工作人员和工作负责人变动” 栏的填写工作票签发后,开工前发生工作班人员变更,工作负责人可在工作班人员栏内补充填写新增加的班员姓名。当出现个别人员缺勤或不能上岗时,工作负责人应在工作票备注栏内说明。如因人员缺勤将影响到施工安全或可能造成检修延期时,工作负责人应及时向工作票签发人汇报。开工后工作班人员变动,须经工作负责人同意,由工作负责人将班员变动情况填写在工作人员变动栏内,并通知工作许可人。新增添的人员必须由工作负责人重新交待安全措施后才能参与工作。变更工作负责人,应经工作票签发人同意,变动情况记录在工作负责人变动栏内,并通知值班负责人。若工作票签发人不在现场,可以电话变更,由值班负责人代为签字。两位工作负责人应做好工作交接。工作负责人离开工作的变电站(配电站等),应变更工作负责人。4.7 “工作票延期”栏的填写工作票的有效期以批准的检修期为限,工作票因故(如在检修中发现重要缺陷、天气突变等特殊情况)需延期时,工作负责人应提前征得工作许可人同意(经调度批准的检修设备,还应经当值调度员批准)。4.8 “备注”栏的填写4.8.1 “检修工作中允许试分合的设备”栏解锁设备由工作票签发人或工作负责人填写,应明确需要试分合操作的开关、刀闸名称和编号,提出申请。解锁执行人由值班负责人指定值班人员,在解锁完毕后签名并填写执行时间。工作班在对解锁设备操作前,工作负责人应指明监护人、操作人并填入本栏。4.8.2 “工作负责人指定专职监护人”栏是指需要进行分组工作时,工作负责人应指定各小组监护人,并填明小组监护人姓名和具体工作地点、内容。4.8.3 “其他补充安全措施”栏的填写。工作负责人在开工前,根据工作任务和现场工作条件,认真组织工作班成员进行危险点分析,提出相应的预控措施(如:防止触电、高处坠落、机械伤害等具体的措施)填入“其他补充安全措施”栏,可不另开危险点分析预控票。复杂的施工作业有安全施工作业票时,在此栏注明详见×××施工作业票,具体内容可不填。4.8.4 “其他事项”栏由工作票签发人、工作负责人、值班负责人、工作许可人填写补充安全措施或其他需要交代的事项,并由填写人签名。如,开关检修时工作票签发人应将释放开关操作能量的措施填入该栏内,由工作班执行4.9 “交任务、交安全措施确认” 栏的填写开工前,工作负责人向工作班成员详细交待工作任务和安全措施后,工作班成员在此栏确认签名。变动后新工作班成员也应在该栏签名。4.10 电气第二种工作票中“工作条件(停电或不停电)”栏的填写该栏是指在检修设备上工作应具备的条件。即检修设备需要停电时写停电,不需要停电时则写不停电。如站用电低压屏检修、主变冷却系统维护,开关操作机构清扫、直流系统维护等需断开低压电源时,工作票中“工作条件”栏需填“停电”,并注明需断开的电源名称。4.11 电气第二种工作票中“注意事项(安全措施)” 栏的填写该栏应写具体安全措施,应考虑防止触电、机械伤害、高处坠落等人身安全要求以及设备安全的措施,如应退出的保护(重合闸)压板;应断开低压电源开关;应挂地线、标示牌及应设的遮拦、绝缘挡板、红布帘等等;安全距离要用数字表示。5 电气操作票、工作票合格标准及合格率统计办法5.1 凡违反《安规》(发电厂和变电所电气部分)关于倒闸操作和保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本实施细则的“两票”,均统计为不合格票。5.2 操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。5.2.1 操作票无统一编号或丢失,以及承上页、接下页不符合规定要求。5.2.2 操作任务填写不明确、错误或无电压等级、无双重名称。5.2.3 操作项目未按规定使用双重名称或操作术语不规范。5.2.4 操作漏项、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改)。5.2.5 不是操作一项做一个记号“√”(含一个项目打二个“√”或打“√”涂改)。5.2.6 操作项目不符合操作任务要求。5.2.7 字迹模糊或漏、错字修改不符合规定。5.2.8 系统转电操作和并、解列操作、待令等没有填写完成时间。5.2.9 人员签名不符合《安规》及本实施细则规定或漏签。5.2.10 操作前未经模拟预演,操作监护不到位、不唱票、不复诵。5.2.11 没有填写操作开始时间和终了时间。已执行票、作废票未盖“已执行”、“作废”印章。已执行票、未执行票、作废票未保留。5.2.12 未经批准解锁操作。5.2.13 接地线无编号,接地位置不明确。5.2.14 装设接地线(合接地刀闸)前没有验电或验电方法不正确,验电步骤没有填写。5.2.15 操作票留下的空白栏未盖“以下空白”印章。5.3 工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。5.3.1 工作票无统一编号或丢失。5.3.2 工作班成员与实际不符;人员签名不符合《安规》及本实施细则规定要求或漏签。5.3.3 工作内容和工作地点不符或填写不明确。5.3.4 工作负责人变动,工作班成员变动、工作票延期等手续不符合规定。5.3.5 字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。5.3.6 工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续,许可手续还未办妥检修人员已开始工作;转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项;工作现场没有工作票、没有监护人或随意变动安全措施;当日收工未办理工作间断手续等。5.3.7 安全措施不正确、不具体、不完善。如:已装接地线无编号、接地位置不明确;没有按规定装设遮栏和挂标示牌;没有指明工作地点保留带电部分等。5.3.8 已结束的工作票接地线(包括接地刀闸)拆除(断开)未填写。5.3.9 工作票未按规定盖章。5.4 操作票、工作票合格率统计方法:部门每月第五个工作日前应将上月的操作票、工作票收回评价,评价分为“合格”与“不合格”两种,不合格操作票应注明原因,并向有关责任人指出,同时在评价情况栏内记录。统计全厂(局)操作票以完成一个操作任务为一份票统计,工作票合格率应将两份作为一张来统计。该月(年)已执行合格的票数月(年)合格率=–––––––––––––––––––––––––––×100%该月(年)应执行的总票数式中:该月应执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数+该月已执行没有收回的票数+该月已执行应开而未开的票数。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
谢谢.................. 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
学习了,谢谢了 展开
0回复 回复
谢谢楼主分享好的东西 展开
0回复 回复
横好,先谢谢 展开
0回复 回复
支持................... 展开
0回复 回复
谢谢楼主,值得学习 展开
0回复 回复
很不错。。有帮助 展开
0回复 回复
写的很详细,值得学习一下 展开
0回复 回复
电气操作票、工作票实施细则</br>1 电气倒闸操作</br>1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。</br>1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件:</br>1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。</br>1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。</br>1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。</br>1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。</br>1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。</br>1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。</br>1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。</br>1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。</br>1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。</br>1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。</br>2 电气操作票的填写</br>2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。</br>2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备名称、编号、动词不得涂改。</br>2.3 一个操作任务需续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:“接下页×××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号:“承上页×××××”。所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。</br>2.4 操作票中应记录操作开始和终了时间。</br>操作开始时间为操作第一项开始时间,操作终了时间为操作末项的时间。对于涉及到系统的转电操作或并、解列(包括机组)、待令等操作,还应将有关操作时间记录在完成时间栏内。</br>2.5 “操作任务”栏的填写。</br>应指明电压等级、设备双重名称(即设备名称和编号),如#1主变35 kV侧 301开关由运行转检修;无人值班变电站还应加上站名,如×××变35 kV金福Ⅰ路314开关由检修转冷备用。</br>凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执行各级调度规程的规定,并应同时遵守251~255条规定的原则要求。</br>对于部分设备无法按“四态”表述的,可按照“四态”命名原则,按现场设备实际状态表述。</br>2.5.1 运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。</br>2.5.2 热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组在合闸位置。</br>2.5.3 冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器的中性点刀闸应在断开位置。</br>2.5.3.1 开关冷备用状态:开关及开关两侧刀闸均在断开位置。</br>2.5.3.2 线路冷备用状态:线路开关及开关两侧刀闸、旁路刀闸、线路PT刀闸均在断开位置(线路PT无刀闸的,则应取下线路PT低压侧熔丝或断开低压侧开关)。</br>2.5.4 手车开关冷备用状态:手车开关在试验位置。</br>2.5.5 检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。</br>2.5.5.1 开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作、合闸电源熔丝(或空开)断开。在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸,检修的开关与刀闸间接有电压互感器时,该互感器的刀闸应断开并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。若开关柜线路侧仍带电,则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开,否则该线路应转检修。</br>手车开关检修状态是指手车开关拉出开关柜,锁上网门并挂“止步,高压危险!”的标示牌。</br>2.5.5.2 线路检修状态是指该线路的开关及其两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作电源熔丝(或空开)均断开,在线路侧装设接地线或合上接地刀闸,并在线路侧刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。手车式开关的线路检修状态是指手车开关在试验位置,并在开关柜上挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌,在线路侧装设接地线或合上线路侧接地刀闸;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。</br>2.5.5.3 母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸均断开,开关、刀闸操作电源断开,根据母线长度和有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线(或合上接地刀闸),应取下母线电压互感器低压侧熔丝或断开低压侧开关。</br>2.5.5.4 变压器检修状态是指接在变压器各侧的开关、刀闸(含中性点接地刀闸)均已断开,开关、刀闸操作电源断开,并在变压器各侧接地。变压器接有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。</br>2.6 “操作项目”栏的填写。</br>2.6.1 断开、合上开关、刀闸的操作项目应填写设备双重名称,其他操作项目可以只写设备编号;调度操作票还应在设备名称前加写厂、站名称。</br>2.6.2 验电和装设接地线(包括合上接地刀闸)应作为同一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地,接地线(包括接地刀闸)应填写编号。</br>对具有防误闭锁功能的高压开关柜,在未合接地刀闸前柜门打不开,无法验电的情况,在停电前应确认带电显示装置(或电压表)指示正常,在设备转为冷备用状态,查看带电显示装置(或电压表)确认无电压后,即可合上接地刀闸。若需在柜内工作,在柜门打开后,还应检查接地刀闸确已合好到位,才能开始工作。</br>2.6.3 为了同一操作目的,且根据调度命令中间必须进行间断操作时,应在操作项目中专项注明“待令”,并列入操作项目和顺序。</br>2.6.4 每个操作项目均应专项填写(包括规定需要分项填写的检查项目和“待令”、查带电显示装置是否正常,以及原已断开的刀闸,在设备转检修时需检查该刀闸确在断开位置等)。</br>2.6.5 合上和断开刀闸的操作,应先检查相应开关确在断开位置并专项填写。</br>2.6.6 在接地前应检查相应刀闸确在断开位置;在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸(接地线)确已断开(拆除)。跨班操作时应专项填写确认设备状态。</br>2.6.7 在进行倒换母线操作前,应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“取下母联开关操作熔丝”等项目。</br>2.6.8 在进行转换负荷或解列操作时,应填写检查“负荷分配情况”的项目。</br>2.6.9 凡就地操作的,检查开关或刀闸位置可与该开关或刀闸的操作合填一项;远方操作的,“检查”应专项填写;连续断开或合上几个开关时,允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置。</br>2.6.10 在操作过程中,如连续断开几个开关和相应的刀闸时,允许先断开几个开关后再分别断开刀闸,但断开刀闸前必须检查相应开关位置。</br>2.6.11 一套继电保护的几个压板,其投入或解除应逐个逐项填写。</br>2.6.12 继电保护电源的投退、微机保护已固化的定值切换(含压板的投退、定值的切换、保护定值的核对),应逐项填写操作票。</br>2.6.13 倒闸操作过程中,取下开关直流操作熔丝、断开开关合闸电源、断开电动隔离开关电动机电源的操作由运行人员执行,并作为操作项目填入操作票。</br>2.6.14 操作票未填完的空格,应在第一空行盖“以下空白”印章。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(从次月算起)。</br>3 电气工作票</br>3.1 一份工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指配电装置的一个电气单元中用刀闸与其他电气部分截然分开的部分。该部分无论引伸到发电厂或变电所的其他什么地方,均视为一个电气连接部分。</br>3.2 事故抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷,有扩大故障范围、危及人身安全、造成设备严重损坏的可能,必须立即进行隔离处理的工作。事故抢修可不使用工作票,但在抢修前必须作好安全措施,指定工作负责人(监护人)并得到值班负责人的许可后方可进行工作。</br>上述情况应记入值班记录簿。其安全措施可由检修负责人提出,值班负责人审查并执行。如抢修时间超过八小时的,则应办理工作票。工作票的计划工作时间和许可开始工作时间从抢修开始时起算。</br>3.3 线路、用户检修班或基建、施工单位在发电厂或变电所进行工作时,工作票必须由管辖该设备的单位(发电厂和变电所或工区)签发,并履行工作许可手续。工作票签发人对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责,工作单位对工作班人员情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。</br>3.4 变电站(包括开闭所、配电室等)开关、刀闸安装调试、检修过程中的试分合操作,应遵循如下原则。</br>一侧带电的设备需要进行开关、刀闸试分合操作,应得到值班调度员的许可命令后,方可进行,并应由运行值班员进行操作,不得由检修人员进行试分合操作。运行值班员应遵守倒闸操作规定进行。在开关、刀闸试分合前,应认真检查有关接地线和临时遮拦、标示牌确已拆除,恢复常设遮拦。</br>工作范围内两侧均不带电的设备的开关、刀闸试分合操作,可由工作票签发人或工作负责人提出,经值班负责人同意后方可由检修人员操作。试分合操作应严格执行监护制度,由工作负责人指定操作人和监护人,操作时认真核对设备名称、编号。 </br>需要解锁的操作,由值班人员按有关防误装置运行管理规定进行解锁,解锁钥匙不得交由检修工作班人员使用。值班人员对解锁的正确性负责,工作班人员对操作的正确性负责。</br>3.5 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,并在工作票备注栏的“其他事项”内填入扩大的工作任务。若须变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。</br>3.6 使用电气第二种工作票在无人值守变电站工作,无需布置现场安全措施的,由工作票签发人根据工作内容和安全要求,决定是否派专人现场许可,在备注栏内注明。电话许可,可由工作负责人代为签名,并在备注栏写明“电话许可”及许可人和许可时间。巡检站值班员应将工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间记入值班记录薄(运行日志)和工作票登记簿中。</br>3.7 各变电站(巡检站)应建立工作票登记簿(见附录七),登记内容包括工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间。</br>3.8 电气第一种工作票中的工作任务全部完成,解锁的设备已恢复闭锁,工作现场已清理完毕,经工作许可人验收,工作班人员已全部撤离现场后,由工作许可人(值班负责人)盖“工作结束”章;工作票所列临时遮拦、标示牌已拆除,恢复常设遮拦,拆除(断开)全部接地线(接地刀闸)后,由工作许可人(值班负责人)盖“工作票终结”印章。</br>电气第二种工作票办理工作终结手续后盖“工作票终结”章。</br>作废的工作票盖“作废”章。</br>印章盖在工作票第一页右上角。</br>3.9 电气工作票有关责任人(签发人、许可人、负责人)的聘任。电气工作票有关责任人,首先由班组推荐,部门对推荐对象负责专业技术和有关业务考试、考核,合格后用书面申报厂(局)安监部门审查;厂(局)安监部门负责对工作票有关责任人资格审查,并负责《安规》等有关安全生产规程制度的考试、考核,合格后报主管生产的厂(局)长或总工程师批准,并发文公布聘任。</br>3.9.1 工作票签发人的任职条件:工作票签发人应由本单位熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电业《安规》的生产部门领导、技术人员、班长担任。</br>正副班长或班组技术员担任工作票签发人的,只能签发本班组管辖设备系统且同其他班组工作无关的工作票。</br>3.9.2 工作许可人任职条件:电气工作许可人从变电站主值班工中挑选。</br>3.9.3 工作负责人的任职条件:工作负责人由班长或工作班中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任。学徒工、实习生不能担任工作负责人。</br>无相应资质的外单位的人员不能担任变电站工作的工作负责人,确需进入变电站工作,应由管辖设备单位派有资格的人员担任工作负责人。具备相应资质的外单位承包相关工作,签订了安全协议的,其符合工作负责人条件的人员可以担任工作负责人,但需经厂(局)安监部门审查确认,书面通知有关工作票签发人和工作许可人,同时管辖设备的单位要派熟悉现场的人员监督安全措施的实施。</br>4 电气工作票填写说明</br>工作票由工作票签发人或工作负责人填写,工作票签发人不能兼任本项工作的工作负责人。</br>4.1 电气工作票票面要求</br>4.1.1 工作票(格式见附录五、六)应事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制(事先印制的第一种工作票,采用A3纸双面印制);标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。</br>4.1.2 填写中若出现个别错、漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作 “∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错漏处盖上工作票签发人或工作负责人或工作许可人扁形红色印章,以示负责。但对设备名称、编号、动词不得涂改。</br>4.1.3 手工填写的工作票,工作票上安全责任人员签名必须采用手签形式,不得盖章。</br>4.1.4 计算机网络办理工作票的方式,工作票在现场办理许可前的签名(如签发、收到工作票),可以采用计算机输入,但应具备身份识别(加密码)的功能。其他各项和现场办理许可等的签名,均应采用手签形式。</br>4.2 “工作班人员”栏的填写</br>工作班成员(包括临时工、民工)的姓名以横格填满为止,若不够填时,应把各小组的负责人(监护人)姓名全部填入,并填明总人数(含工作负责人)。</br>4.3 “工作任务”栏的填写</br>工作地点应填明变(配)电站名称、设备电压等级和双重名称,具体工作地点。工作内容应对工作的范围和基本内容进行限定。</br>4.4 “计划工作时间” 栏的填写</br>工作票计划工作时间,不包括停、送电操作及布置安全措施的时间。工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据。</br>4.5 “安全措施”栏的填写</br>4.5.1 第一种工作票由工作许可人填写的部分不得填写“同左”。</br>4.5.2 应解除的继电保护压板是指检修时可能引起运行设备联跳的电量或非电量保护(如瓦斯保护等)压板。</br>4.5.3 “应(已)装接地线”栏包括接地刀闸,由工作许可人填写的接地线或接地刀闸应注明编号。</br>4.5.4 “应(已)设遮栏、应(已)挂标示牌”栏的填写,工作票填写人应根据《安规》的规定和工作的需要提出要求;工作许可人应根据工作票要求和现场实际,在保证人身和设备安全的条件下完成上述要求。此栏还包括为防止触电而需加放的绝缘挡板的填写。</br>4.5.5 “工作地点保留带电部分(或注意事项)”栏的填写</br>由工作票填写人根据施工现场的有电设备布置情况填写,必要时应先到现场查勘清楚后再填写。 </br>4.5.6 “工作地点保留带电部分和补充安全措施”栏的填写</br>由工作许可人填写。应根据现场实际指明邻近工作地点保留带电部分的具体设备、名称编号,并根据现场实际情况,补充工作票填写人事先未考虑的安全措施。补充安全措施应具体可操作。</br>4.5.7 “安全措施栏”内容较多填写不下时,可加附页,附页的剪贴应牢固,附页上应有工作票签发人或工作许可人骑缝盖章或骑缝签名。</br>4.6 “工作人员和工作负责人变动” 栏的填写</br>工作票签发后,开工前发生工作班人员变更,工作负责人可在工作班人员栏内补充填写新增加的班员姓名。当出现个别人员缺勤或不能上岗时,工作负责人应在工作票备注栏内说明。如因人员缺勤将影响到施工安全或可能造成检修延期时,工作负责人应及时向工作票签发人汇报。</br>开工后工作班人员变动,须经工作负责人同意,由工作负责人将班员变动情况填写在工作人员变动栏内,并通知工作许可人。新增添的人员必须由工作负责人重新交待安全措施后才能参与工作。</br>变更工作负责人,应经工作票签发人同意,变动情况记录在工作负责人变动栏内,并通知值班负责人。若工作票签发人不在现场,可以电话变更,由值班负责人代为签字。两位工作负责人应做好工作交接。工作负责人离开工作的变电站(配电站等),应变更工作负责人。</br>4.7 “工作票延期”栏的填写</br>工作票的有效期以批准的检修期为限,工作票因故(如在检修中发现重要缺陷、天气突变等特殊情况)需延期时,工作负责人应提前征得工作许可人同意(经调度批准的检修设备,还应经当值调度员批准)。</br>4.8 “备注”栏的填写</br>4.8.1 “检修工作中允许试分合的设备”栏</br>解锁设备由工作票签发人或工作负责人填写,应明确需要试分合操作的开关、刀闸名称和编号,提出申请。解锁执行人由值班负责人指定值班人员,在解锁完毕后签名并填写执行时间。工作班在对解锁设备操作前,工作负责人应指明监护人、操作人并填入本栏。</br>4.8.2 “工作负责人指定专职监护人”栏是指需要进行分组工作时,工作负责人应指定各小组监护人,并填明小组监护人姓名和具体工作地点、内容。</br>4.8.3 “其他补充安全措施”栏的填写。工作负责人在开工前,根据工作任务和现场工作条件,认真组织工作班成员进行危险点分析,提出相应的预控措施(如:防止触电、高处坠落、机械伤害等具体的措施)填入“其他补充安全措施”栏,可不另开危险点分析预控票。复杂的施工作业有安全施工作业票时,在此栏注明详见×××施工作业票,具体内容可不填。</br>4.8.4 “其他事项”栏由工作票签发人、工作负责人、值班负责人、工作许可人填写补充安全措施或其他需要交代的事项,并由填写人签名。如,开关检修时工作票签发人应将释放开关操作能量的措施填入该栏内,由工作班执行</br>4.9 “交任务、交安全措施确认” 栏的填写</br>开工前,工作负责人向工作班成员详细交待工作任务和安全措施后,工作班成员在此栏确认签名。变动后新工作班成员也应在该栏签名。</br>4.10 电气第二种工作票中“工作条件(停电或不停电)”栏的填写</br>该栏是指在检修设备上工作应具备的条件。即检修设备需要停电时写停电,不需要停电时则写不停电。如站用电低压屏检修、主变冷却系统维护,开关操作机构清扫、直流系统维护等需断开低压电源时,工作票中“工作条件”栏需填“停电”,并注明需断开的电源名称。</br>4.11 电气第二种工作票中“注意事项(安全措施)” 栏的填写</br>该栏应写具体安全措施,应考虑防止触电、机械伤害、高处坠落等人身安全要求以及设备安全的措施,如应退出的保护(重合闸)压板;应断开低压电源开关;应挂地线、标示牌及应设的遮拦、绝缘挡板、红布帘等等;安全距离要用数字表示。</br>5 电气操作票、工作票合格标准及合格率统计办法</br>5.1 凡违反《安规》(发电厂和变电所电气部分)关于倒闸操作和保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本实施细则的“两票”,均统计为不合格票。</br>5.2 操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。</br>5.2.1 操作票无统一编号或丢失,以及承上页、接下页不符合规定要求。</br>5.2.2 操作任务填写不明确、错误或无电压等级、无双重名称。</br>5.2.3 操作项目未按规定使用双重名称或操作术语不规范。</br>5.2.4 操作漏项、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改)。</br>5.2.5 不是操作一项做一个记号“√”(含一个项目打二个“√”或打“√”涂改)。</br>5.2.6 操作项目不符合操作任务要求。</br>5.2.7 字迹模糊或漏、错字修改不符合规定。</br>5.2.8 系统转电操作和并、解列操作、待令等没有填写完成时间。</br>5.2.9 人员签名不符合《安规》及本实施细则规定或漏签。</br>5.2.10 操作前未经模拟预演,操作监护不到位、不唱票、不复诵。</br>5.2.11 没有填写操作开始时间和终了时间。已执行票、作废票未盖“已执行”、“作废”印章。已执行票、未执行票、作废票未保留。</br>5.2.12 未经批准解锁操作。</br>5.2.13 接地线无编号,接地位置不明确。</br>5.2.14 装设接地线(合接地刀闸)前没有验电或验电方法不正确,验电步骤没有填写。</br>5.2.15 操作票留下的空白栏未盖“以下空白”印章。</br>5.3 工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。</br>5.3.1 工作票无统一编号或丢失。</br>5.3.2 工作班成员与实际不符;人员签名不符合《安规》及本实施细则规定要求或漏签。</br>5.3.3 工作内容和工作地点不符或填写不明确。</br>5.3.4 工作负责人变动,工作班成员变动、工作票延期等手续不符合规定。</br>5.3.5 字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。</br>5.3.6 工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续,许可手续还未办妥检修人员已开始工作;转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项;工作现场没有工作票、没有监护人或随意变动安全措施;当日收工未办理工作间断手续等。</br>5.3.7 安全措施不正确、不具体、不完善。如:已装接地线无编号、接地位置不明确;没有按规定装设遮栏和挂标示牌;没有指明工作地点保留带电部分等。</br>5.3.8 已结束的工作票接地线(包括接地刀闸)拆除(断开)未填写。</br>5.3.9 工作票未按规定盖章。</br>5.4 操作票、工作票合格率统计方法:</br>部门每月第五个工作日前应将上月的操作票、工作票收回评价,评价分为“合格”与“不合格”两种,不合格操作票应注明原因,并向有关责任人指出,同时在评价情况栏内记录。统计全厂(局)操作票以完成一个操作任务为一份票统计,工作票合格率应将两份作为一张来统计。</br>该月(年)已执行合格的票数</br>月(年)合格率=–––––––––––––––––––––––––––×100%</br>该月(年)应执行的总票数</br>式中:该月应执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数+该月已执行没有收回的票数+该月已执行应开而未开的票数。 展开
0回复 回复