一天一问——68

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈贴子详情
568

一天一问——68

本贴由 晴耕雨读 发布于 2009-07-07 00:48:50 20697次浏览315人跟贴

  • 568
  • 20697
关注
晴耕雨读
2009年07月07日
 

判断题:中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向故障点。 答案:错误。分析:中性点不接地系统发生单相接地的相关知识点:①发生单相接地时,全系统都将出现零序电压;②非故障线路有零序电流,其数值等于本身对地电容电流,电容无功功率的实际方向为由母线流向线路;③故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容无功功率的实际方向为由线路流向母线。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(315条)
还可输入600字
全部评论315
  • eric1987007
    eric19870072016年10月28日

    支持一下</br>展开

    回复回复

  • fdbbrid
    fdbbrid2014年07月09日

    错,因为故障点的对地容抗是零。所以就故障点为正方向的时候,为负。展开

    回复回复

  • Neoliang
    Neoliang2014年06月24日

    kankankankan展开

    回复回复

  • qjz
    qjz2014年06月22日

    应该是线路流向母线把展开

    回复回复

  • caikun523
    caikun5232014年06月22日

    一天一问,求神回复展开

    回复回复

  • xjf14251664
    xjf142516642014年06月11日

    好</br>火火火头火火</br>展开

    回复回复

  • 熟悉1981
    熟悉19812014年06月11日

    错误,故障线路流向母线全系统的电容电流。。。展开

    回复回复

  • shidongf1
    shidongf12014年06月08日

    有點意思!展开

    回复回复

  • sygdgsyjw
    sygdgsyjw2014年06月07日

    应该故障点流向母线展开

    回复回复

  • cy27love
    cy27love2014年06月07日

    这个答案应该是错误的展开

    回复回复

  • 关于北极星