判断题:中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向故障点。 答案:错误。分析:中性点不接地系统发生单相接地的相关知识点:①发生单相接地时,全系统都将出现零序电压;②非故障线路有零序电流,其数值等于本身对地电容电流,电容无功功率的实际方向为由母线流向线路;③故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容无功功率的实际方向为由线路流向母线。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
支持一下</br>展开
0 回复回复
错,因为故障点的对地容抗是零。所以就故障点为正方向的时候,为负。展开
0 回复回复
kankankankan展开
0 回复回复
应该是线路流向母线把展开
0 回复回复
一天一问,求神回复展开
0 回复回复
好</br>火火火头火火</br>展开
0 回复回复
错误,故障线路流向母线全系统的电容电流。。。展开
0 回复回复
有點意思!展开
0 回复回复
应该故障点流向母线展开
0 回复回复
这个答案应该是错误的展开
0 回复回复