双色水位计如何冲洗,注意哪些事项?(此题已答) 1) 锅炉运行过程中应对水位计进行定期冲洗。而当发现水位计模糊不清, 或水位停滞不动有堵塞怀疑时,应及时进行冲洗。一般冲洗水位计的步骤为:1) 关闭汽、水侧二次阀后,再开启半圈。2) 开启放水门,对水位计及汽水连通管道进行汽水共冲。3) 关闭水侧二次阀,冲汽侧连通管及水位计。4) 微开水侧二次阀,关闭汽侧二次门,冲水侧连通管及水位计。5) 微开汽侧二次阀,关闭放水阀。6) 全开汽水侧二次阀,水位计恢复运行后,应检查水位计内的水位指示,与另一侧运行的水位计指示一致,如水位指示不正常或仍不清楚,应重新清洗。(2) 注意事项:1) 水位计在冲洗过程中,必须注意防止汽连通门、水连通门同时关闭的现象。因为这样会使汽、水同时不能进入水位计,水位计迅速冷却,冷空气通过放水门反抽进入水位计,使冷却速度更快;当再开启水连通门或汽连通门,工质进入时,温差较大,会引起水位计的损坏。2) 在工作压力下冲洗水位计时,放水门应开得很小。这是因为水位计压力与外界环境压力相差很大,放水门若开得过大,汽水剧烈膨胀,流速很高,有可能冲坏云母片或引起水位计爆破,放水门开得越大,上述现象越明显3) 在进行冲洗或热态投入水位计时,应遵守“电业安全工作规程”规定:检查和冲洗时,应站在水位计的侧面,并看好退路,以防烫伤或水位计爆破伤人。操作应戴手套、缓慢小心, 暖管应充足以免产生大的热冲击。我厂是如下冲洗的1关闭汽水侧二次门2开疏水一二次门3稍开汽侧二次门冲洗15分钟4关疏水,恢复 比较我们厂和人家的冲洗方法突然感觉好危险啊,好危险!虽然我们每次冲洗给15块大洋,但我现在心都虚了,不敢去了 各位大哥说下你们厂的冲洗方法!给点建议谢谢了啊!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
按照双色水位计的说明书其冲洗只能用水冲,不能用汽冲。步骤:</br>1关进汽门、进水门、开放水排污</br>2关放水门,开进水门是水位计满水</br>3关进水门,开放水门冲洗</br>重复几次,投入 展开
0回复 回复
路过看看,学习学习 展开
0回复 回复
各位大侠,冲洗水位计按照规定冲洗危险性也特别大吧?我心里现在多发虚了,我们单位还没投产 展开
0回复 回复
我们厂的规程就是楼主说的第二种方法那样规定的,现在看起来这么做是多么的危险。 展开
0回复 回复
汽侧和水侧同时关闭,还开疏水门是够危险的,我一般不上去冲洗水位计,锅炉运行时,我一进汽包间就害怕,巡检时,看一下没问题我就赶紧出来,冲洗水位计的事情,还是离得远远的吧,哈哈,还是自己的小命重要。 展开
0回复 回复
你们也在偷懒啊 你们水位计不经常坏吗 展开
0回复 回复
我们改型了,换磁翻板的了,效果不错。 展开
0回复 回复
呵呵,是比较危险。首先违反了注意事项的第一条。不知你们规程上是怎么规定的。如果是你们现在的操作就是规程的话,是非常危险的。</br> 在操作就按照上面的步骤操作。</br>水位计的冲洗主要就是冲洗汽侧的。把握住:1.水位计不能同时断水、汽。2.冲洗时的流量不可过大.3.操作时注意防烫伤,防止水位计爆炸。</br> 楼下补充 展开