    银魂2009年08月17日

    变压器并列运行必须组别一致,变比和阻抗(容量)尽量相同。变比差别会引起环流,占用变压器容量,增加损耗,所以一般差值小于5%,容量相近主要是为了充分利用变压器的带负载能力。 展开

    回复 回复

  • 2008小龙哥
    2008小龙哥2009年08月17日

    电机学中要求变压器并列条件:</br>1、变压器变比差值不超过0.5%;</br>2、漏阻抗标么值之差不超过10%。</br>因不知5挡、7挡时变压器的短路阻抗,不然可以计算后得出结论。。。 展开

    回复 回复

  • jobear
    jobear2009年08月14日

    可以并列运行</br>环流会比较大</br>这样对于主变可能就不经济运行了 展开

    回复 回复

  • yyxd
    yyxd2009年08月13日

    世界上没有阻抗一致的两台变压器,只要组别相同,变压比相同就可以并列。从以上数据来看,在同一档位并列时应该更好,变压器档位相差不到5%时也可以并列,如5档与7档。 展开

    回复 回复

  • 2008小龙哥
    2008小龙哥2009年08月13日

    通过查找资料,知道了因变压器档位不同,导致变压器低压侧电压不同,从而产生环流,如果变压器档位一致,则不产生环流,只会使变压器符合分配不均,不利于变压器的利用,从楼主所给资料看,其变电站负荷应较大,采用不同档位是为了平衡变压器的负荷分配,但这样会增加变压器的环流损耗,亦是不经济之举。 展开

    回复 回复

  • 2008小龙哥
    2008小龙哥2009年08月12日

    "这两台主变确实是在并列运行的,#1主变在5档,#2主变在7档"</br>为什么不把档位调成一致? 展开

    回复 回复

  • 2008小龙哥
    2008小龙哥2009年08月10日

    不知环流怎样计算,初步计算一下阻抗,只有在负荷较大时并列危害大,负荷小可以并列 展开

    回复 回复

  • lizhangsiji
    lizhangsiji2009年08月09日

    由于这两台主变阻抗相差较多,想要并列运行只有这样让两台主变档位不一致,以平衡阻抗 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2009年08月08日

    看了你提供的参数,这样两台主变是不能并列运行的,因为它们的档位不一样即变比不相等,而且它们的短路阻抗也不相等。 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2009年08月08日

    并列运行的两台主变的前提条件是:变比相等、组别一致、短路阻抗相等。 展开

    回复 回复