单侧空预器跳闸如何处理?

本帖由wangzhengfa发布于2009-09-01 10:58:094576次浏览17人跟帖

  • 49
  • 4576
关注
wangzhengfa
2009年09月01日
帖子认领  

我厂是600MW超临界直流锅炉,满负荷运行时单侧空预器跳闸如何处理?谢谢指导

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(17条)
还可输入600字
全部评论17
  • 为革命读书
    为革命读书2013年07月02日

    RB动作,锅炉隔离单侧风烟系统,空预器密封装置上提至最高! 展开

    回复 回复

  • 电气qq
    电气qq2013年07月01日

    很好啊 学习了 展开

    回复 回复

  • syslds
    syslds2011年03月14日

    1、强投辅电机,若成功,继续运行,查明主电机故障原因,消除后倒主电机运行。</br>2、若强投辅电机失败,检查主电机及减速箱无明显故障,强合一次主电机,成功则继续运行,查明主电机、辅电机故障原因消除。</br>3、若强合主电机失败,则应联跳同侧引、送风机,联关烟、风挡板,若RB投入,则RB保护动作,若RB未投或动作不正常,则按照RB控制方式进行人为干预处理。</br>4、联系检修及时处理故障,同时进行人工盘车,。</br>5、检查跳闸侧空预器烟、风挡板严密关闭,否则手动关闭。</br>6、调整排烟温度低于250℃,超过250℃立即事故停炉。 展开

    回复 回复

  • 沿海spf
    沿海spf2009年09月02日

    主要是根据跳闸空预器的出口温度来选择负荷的 展开

    回复 回复

  • fcpower
    fcpower2009年09月02日

    RB动作,无RB的快速减负荷直50%MCR,控制空预器进口烟温不超限! 展开

    回复 回复

  • 狙击手20220
    狙击手202202009年09月01日

    顶一个,正解。 展开

    回复 回复

  • meinz
    meinz2009年09月01日

    立即投油降负荷,检查备用电机是否联动,否则手动抢合,无效时调整烟气量,使两侧排烟温度不超限,注意运行侧空预器防止超负荷. 展开

    回复 回复