请教:为什么甩负荷后过压保护会动作?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
85

请教:为什么甩负荷后过压保护会动作?

本帖由mindong发布于2010-01-06 12:22:385828次浏览43人跟帖

  • 85
  • 5828
关注
mindong
2010年01月06日
帖子认领  

请教:我厂水轮发电机甩负荷后为什么定子过压保护会动作?转子也会抱报过压?能从理论上分析一下吗?谢谢。甩负荷后一定要停机吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(43条)
还可输入600字
全部评论43
  • 山高路远1
    山高路远12012年04月02日

    :):victory: 展开

    回复 回复

  • 山高路远1
    山高路远12012年04月02日

    :):victory: 展开

    回复 回复

  • 山高路远1
    山高路远12012年04月02日

    :):victory: 展开

    回复 回复

  • 做事情不马虎
    做事情不马虎2012年03月16日

    楼上的解释是对的 展开

    回复 回复

  • haohaoniu
    haohaoniu2011年03月07日

    楼主是新工人吧。 展开

    回复 回复

  • eric.cao
    eric.cao2011年03月06日

    4楼的比较正解,个人看法,学习中. 展开

    回复 回复

  • 叫我,辉哥
    叫我,辉哥2011年03月06日

    :handshake:handshake 展开

    回复 回复

  • superpanda
    superpanda2011年03月02日

    xuexile ,谢谢。 展开

    回复 回复

  • LIYUE69888
    LIYUE698882011年02月25日

    发电面甩负荷后在正常情况下电压该不会升高,因为调节器有空载过励限制,它一是在起励的时候防止产生不必要的强励和减少电压上升过程中的超调量,二是机组突然与系统解列进则空载励磁限制又自动投入工作,限制电压升高,如果是因误操作或励磁系统故障等原因,则可能引起发电机过压,这时机组应自动停机灭磁。 展开

    回复 回复

  • 易伟
    易伟2011年02月18日

    恩,机组甩负荷后,机组转入空载状态运行,调速器将导叶压回来,如果发生满负荷甩掉后,有可能触发机组过速保护动作,从而进入到事故停机 展开

    回复 回复