请问本体重瓦斯压板和有载重瓦斯压板有什么区别??

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
118

请问本体重瓦斯压板和有载重瓦斯压板有什么区别??

本帖由曾几何时发布于2010-03-23 04:33:2910547次浏览30人跟帖

  • 118
  • 10547
关注
曾几何时
2010年03月23日
帖子认领  

如题,这两个压板有什么区别?为什么只投本体重瓦斯压板,不投有载重瓦斯压板?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(30条)
还可输入600字
全部评论30
  • ur1978
    ur19782012年04月24日

    看看,学习了!同意二楼的回答。 展开

    回复 回复

  • zxdvieri
    zxdvieri2012年04月22日

    不同地方,不一样的规定。 展开

    回复 回复

  • chenghaoge123
    chenghaoge1232012年04月05日

    如果变压器容量大 必须都投 展开

    回复 回复

  • sam7022
    sam70222012年04月05日

    我们厂 两个都投上了 展开

    回复 回复

  • dick3322
    dick33222010年04月13日

    看业主要求了!设计的时候都接到,一般本体全投,有载投轻瓦斯,发信号! 展开

    回复 回复

  • chsway
    chsway2010年03月24日

    学习了~~:lol 展开

    回复 回复

  • jsjy05801
    jsjy058012010年03月24日

    有载重瓦出口压板不投,但启动中间继电器发信号 展开

    回复 回复

  • 天星王
    天星王2010年03月23日

    同意,我厂就全投 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2010年03月23日

    同意楼上。 展开

    回复 回复

  • 学无止境123
    学无止境1232010年03月23日

    保护的设备不同,本体重瓦斯是保护本体油箱范围内的设备,有载重瓦斯是保护调压装置的,两个油箱是独立的。不同地方的现场规定不太一样,我们就要投有载调压重瓦斯保护 展开

    回复 回复