主要在首末端绝缘水平是否相同,相同就是全绝缘,否则就是半绝缘。 展开
0回复 回复
学习了,受教受教 展开
0回复 回复
</br>好东西要学习 展开
0回复 回复
结构不一样,全绝缘的两个接线柱能承受电压一样,绝缘水平也是一样的,半绝缘末端绝缘水平较低,耐压试验时,全绝缘的正常工频交流耐压就可以,半绝缘的感应耐压 展开
0回复 回复
受教了,感谢LZ! 展开
0回复 回复
厉害厉害,工作多年今天才知道!! 展开
0回复 回复
已受教了,谢谢 展开
0回复 回复
谢谢分享!! 展开
0回复 回复
电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。</br> 半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。</br> 不同之处:</br> (1) 接线方式不同。 半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。</br> (2) 防谐措施不同。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。</br> (3) 单相接地承受的电压不同。 半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。</br> (4) 安全运行的效果不同 展开
0回复 回复
我认为对于发电机来说,全绝缘用是用于匝间保护PT,因为匝间保护用的PT中性点是不直接接地的,而半绝缘用于测量和保护用PT,该PT的中性点是直接接地的,不知道说得对不对? 展开