求教怎样做注水查漏呢? 展开
0回复 回复
凝汽器灌水查漏时应注意事项:</br>(1)凝汽器查漏应有专人监视,确认凝汽器循环水进、出口门关闭并停电加锁。</br>(2)凝汽器灌水前应检查确定凝汽器下部千斤顶已放置并支撑牢固,凝汽器循环水水侧水已放尽。</br>(3)对于凝汽器冷却水管查漏时高、中压汽缸金属温度均应在300℃以下。凝汽器冷却水管查漏应加水至管道全部淹没,汽侧及水侧人孔门打开。</br>(4)查漏如需加压时,压力不超过50Kpa,检修人员应将汽轮机端部轴封封住,低压缸大气安全门应固定好。对于凝汽器汽侧漏空气查漏应注意高中压汽缸金属温度低于200℃方可进行。</br>(5)进水后,应加强对汽缸上下缸温差监视,汽侧人孔门逸水后开启汽侧监视孔门及顶部放空气门,关闭汽侧人孔门。灌水后运行配合检修人员,进行查漏。查漏结束后放去存水,确认无人及无工具遗留时关闭水侧人孔门及放水门。</br>(6)全面检查后将设备放至备用状态。 展开