学习,都是高手啊 展开
0回复 回复
不运行定冷水 二氧化碳会通过水管渗入定冷水系统 遇水变成弱酸酸性腐蚀铜管 </br>所以再投入定冷水时总是铜离子超标 电导超标</br></br>大家有谁同意我说的?? 展开
0回复 回复
不是吧,你们厂要求这么低,不怕出事故 展开
0回复 回复
水氢氢发电机在运行中规定油压氢压定冷水压,其原因就是防止定子线棒存在漏点时定冷水漏入发电机氢气系统内部,使氢气带水绝缘降低。 展开
0回复 回复
严格来说发电机内部没有风压的话,定冷水是不能投入的,不过通常没那么严格,但规程该怎么写还是要怎么写的。在运行中规定定冷水压通常要低于风压若干的,其原因就是防止定子线棒存在漏点时定冷水漏入发电机,即风可以漏入定冷水,不能让定冷水漏入风的地盘。可能只是这个原因,别的就不是很清楚了。 展开
0回复 回复
此项规定是从考虑防止定子冷却水超过发电机内气压的出发点考虑的,防止发电机进水。 展开