油站有时跳 展开
0回复 回复
此阀门不同的锅炉厂有不同的称呼,北京巴威的锅炉此阀叫做341阀。作用是一样滴。也不知道为啥会有这么多的称呼。。。 展开
0回复 回复
学习一下谢谢! 展开
0回复 回复
简单来说,361阀就是用来控制储水箱的水位的,因为启动时的冷热态清洗以及转干态前给水不可能一次性的通过水冷壁变为蒸汽,所以多余的水就需要找个地方排,靠361阀来调节水位。</br>出现主要问题就是,投自动的时候,水位高的时候,361阀会自动开的很大,经验值,如果361阀开度大于50的时候,需要手动关小,不然疏扩压力大,噪音很大,可能会损坏设备。 展开
0回复 回复
那也可以说361阀是来控制储水罐的水位的,对吧,那361阀就是一个气动执行机构了,对吗? 展开
0回复 回复
先解释汽水分离器</br>汽水分离器:大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动;夹带的水份由于速度降低而被分离出来;被分离的液体流经疏水阀排出,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。</br>再来原因</br>在机组启动初期,由于最初燃烧能量不是很充足,所以给水在汽水分离器中水所占的比例比较大,大量的水必须排向储水罐中,所以启动过程中应该打开361阀,排放储水罐中的水以防过多。当机组正常运行后给水在经过足够的加热后在汽水分离器中完全以蒸汽的状态存在,没有了排水,所以储水罐也就没了水源,可以关闭361阀。停机过程相似。</br>可能有些东西说的不是很妥当,望高手指正!谢谢 展开
0回复 回复
直流炉在启动时,在汽水膨胀阶段为防止汽水分离器水位过高,过361阀将水排入排水井 展开
0回复 回复
各位高手请给回个贴,我也想学习学习 展开