为什么一出问题就说是装置或者测量的问题,你们就不能自己想是其他原因么,这么一个简单的问题还在那里说装置啊测点啊问题,就是因为楼上说的,给水流量等于蒸汽流量减去减温水的流量,给水流量取自减温水之后,这是直流炉要控制中间点焓值才这么设计的,热控新人,请各位前辈指教 展开
0回复 回复
主给水流量测点在省煤器之前装设,主蒸汽流量通过调节级压力计算的来。主蒸汽流量中包含主给水量和减温水。 展开
0回复 回复
理论上给水流量一般大于蒸汽流量,但电厂仪表测量值一般是给水流量小于蒸汽流量(减温水流量很小的)。 展开
0回复 回复
我们这也是同样的情况!:shutup: 展开
0回复 回复
测点安装位置的问题,很简单啊。 展开
0回复 回复
应该是因为减温水量没有记入给水量中 展开
0回复 回复
给水和减温水流量计安装位置要搞清楚,你说的情况是指给水和减温水分别计量,给水不包含减温水,都要算进炉蒸汽中。 展开
0回复 回复
正常情况下,给水流量要比主蒸汽流量要大。出现这种情况的可能是测量装置的问题。 展开
0回复 回复
BOY007说得很对啊。就是这个道理。 展开
0回复 回复
应该是给水流量比主蒸汽理论大才对啊!莫非是我这些年白活了?出现楼主说的情况,我敢肯定地说:1、水位调节过程中可能会出现这种情况,如水位高;2、测量有问题了。 展开
0回复 回复