差动保护用的CT二次回路接地点应在哪?

本帖由footli发布于2010-09-01 05:08:338792次浏览20人跟帖

  • 82
  • 8792
关注
footli
2010年09月01日
帖子认领  

如题!请教各位,接地点是应该装在保护屏还是差动保护各侧开关端子箱呢?有相关文件规定吗?谢谢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(20条)
还可输入600字
全部评论20
  • yuanqi1234
    yuanqi12342015年11月19日

    母差回路反措要求是保护屏内一点接地 展开

    回复 回复

  • magichu007
    magichu0072015年11月06日

    感谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • luolil
    luolil2015年07月22日

    对于单独一个绕组对应一个的差动保护,CT二次接地应在端子箱接地,如线路差动保护和变压器差动保护;</br>对应多个不同CT的绕组组成的差动保护,如母差保护,CT二次接地应在保护屏接地。 展开

    回复 回复

  • 张金秋2012
    张金秋20122015年07月16日

    涉及到差动保护:母线差动保护,主变差动保护的在主控室端子排接地。</br>其余的在端子箱接地。</br>有相关的反措文件的 展开

    回复 回复

  • liubo0920
    liubo09202015年07月12日

    如果有图片就好了。 展开

    回复 回复

  • hahawuji
    hahawuji2015年06月23日

    差动在保护屏内接地 展开

    回复 回复

  • zhugang501
    zhugang5012015年02月17日

    六楼是实在话 展开

    回复 回复

  • zepcc
    zepcc2010年09月17日

    在保护屏一点接地的 展开

    回复 回复

  • ldl_bdyx
    ldl_bdyx2010年09月14日

    此贴必火,先占位支持了,谢谢分享 展开

    回复 回复

  • 崔宇灏
    崔宇灏2010年09月14日

    我们局的都是在开关场接地 展开