母差回路反措要求是保护屏内一点接地 展开
0回复 回复
感谢楼主分享 展开
0回复 回复
对于单独一个绕组对应一个的差动保护,CT二次接地应在端子箱接地,如线路差动保护和变压器差动保护;</br>对应多个不同CT的绕组组成的差动保护,如母差保护,CT二次接地应在保护屏接地。 展开
0回复 回复
涉及到差动保护:母线差动保护,主变差动保护的在主控室端子排接地。</br>其余的在端子箱接地。</br>有相关的反措文件的 展开
0回复 回复
如果有图片就好了。 展开
0回复 回复
差动在保护屏内接地 展开
0回复 回复
六楼是实在话 展开
0回复 回复
在保护屏一点接地的 展开
0回复 回复
此贴必火,先占位支持了,谢谢分享 展开
0回复 回复
我们局的都是在开关场接地 展开
0回复 回复