三跳,永跳和沟通三跳的区别

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
125

三跳,永跳和沟通三跳的区别

本帖由会飞的老鼠168发布于2010-10-11 04:06:1933233次浏览40人跟帖

  • 125
  • 33233
关注
会飞的老鼠168
2010年10月11日
帖子认领  

请问,线路保护屏中的三跳,永跳,沟通三跳保护压板的区别是什么?和重合闸是如何配合的?什么情况下应该投入呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(40条)
还可输入600字
全部评论40
  • 左手边
    左手边2014年05月19日

    很实用,收了!!! 展开

    回复 回复

  • zhang9tian
    zhang9tian2014年05月15日

    三跳就是相间故障三跳,重不重合看定值</br>永跳一般是母差启动TJR继电器出口,低频低压、小电源解列也会接TJR</br>沟通三跳其实是一块压板,像功能压板一样,给装置一个开入,装置就会放电闭锁重合闸 展开

    回复 回复

  • sygdgsyjw
    sygdgsyjw2014年05月12日

    好问题&nbsp;学习了 展开

    回复 回复

  • 少、华
    少、华2011年12月20日

    沟通三跳跟三相连跳差不多,只不过沟通三跳与重合闸配合,当重合闸在三重或综重方式时,如果故障时直接三跳后重合闸还是可以进行三重的。</br>所以沟通三跳的压板在重合闸停用或单重方式下才投入 展开

    回复 回复

  • justishunter
    justishunter2011年12月15日

    三跳是TJR、TJQ,永跳是重合与故障,沟通三跳有特殊的压板或者控制字&nbsp;也是三跳。 展开

    回复 回复

  • 无形的来客
    无形的来客2011年05月06日

    好问题&nbsp;学习了 展开

    回复 回复

  • longhean
    longhean2011年02月20日

    版主正解:loveliness: 展开

    回复 回复

  • cgywangyawen
    cgywangyawen2011年02月19日

    技术员正解,支持一下 展开

    回复 回复

  • che6616
    che66162011年02月18日

    好东西,谢谢分享 展开

    回复 回复

  • hupeng_999
    hupeng_9992011年02月17日

    、&nbsp;&nbsp;定值中整定的不启动重合闸的保护动作后,启动永跳。&nbsp;</br>2、&nbsp;&nbsp;重合闸方式开关在“单重”位置时,开关三跳开入,启动永跳。</br>3、&nbsp;&nbsp;重合闸在“停用”或由于某种原因放电时,任何保护动作均启动永跳。</br>4、&nbsp;&nbsp;手合至故障线路时,保护动作启动永跳。</br>综上四点,“永跳”出口后,对开关来说是三跳。另外还要去闭锁重合闸,即给重合闸放电 展开