致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
很实用,收了!!! 展开
0回复 回复
三跳就是相间故障三跳,重不重合看定值</br>永跳一般是母差启动TJR继电器出口,低频低压、小电源解列也会接TJR</br>沟通三跳其实是一块压板,像功能压板一样,给装置一个开入,装置就会放电闭锁重合闸 展开
0回复 回复
好问题 学习了 展开
0回复 回复
沟通三跳跟三相连跳差不多,只不过沟通三跳与重合闸配合,当重合闸在三重或综重方式时,如果故障时直接三跳后重合闸还是可以进行三重的。</br>所以沟通三跳的压板在重合闸停用或单重方式下才投入 展开
0回复 回复
三跳是TJR、TJQ,永跳是重合与故障,沟通三跳有特殊的压板或者控制字 也是三跳。 展开
0回复 回复
好问题 学习了 展开
0回复 回复
版主正解:loveliness: 展开
0回复 回复
技术员正解,支持一下 展开
0回复 回复
好东西,谢谢分享 展开
0回复 回复
、 定值中整定的不启动重合闸的保护动作后,启动永跳。 </br>2、 重合闸方式开关在“单重”位置时,开关三跳开入,启动永跳。</br>3、 重合闸在“停用”或由于某种原因放电时,任何保护动作均启动永跳。</br>4、 手合至故障线路时,保护动作启动永跳。</br>综上四点,“永跳”出口后,对开关来说是三跳。另外还要去闭锁重合闸,即给重合闸放电 展开
0回复 回复