求,全厂失电 循环流化床锅炉怎么处理(详细)

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
132

求,全厂失电 循环流化床锅炉怎么处理(详细)

本帖由251081093发布于2010-10-25 07:51:137394次浏览46人跟帖

  • 132
  • 7394
关注
251081093
2010年10月25日
帖子认领  

各位谁知道全厂失电流化床锅炉该怎么处理

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(46条)
还可输入600字
全部评论46
  • 大兄弟
    大兄弟2011年10月15日

    做紧急停炉处理!改成手动操作! 展开

    回复 回复

  • chnsxh
    chnsxh2011年10月15日

     本帖最后由 chnsxh 于 2011-10-15 09:27 编辑  紧急复位各个开关到初始状态,FMT复位,关闭i连排,关注汽包上下壁温,开启省煤器再循环,停运冷渣器,检查辅机。还有开排气这个很重要呵呵! 展开

    回复 回复

  • 175424178
    1754241782011年09月14日

    最重要的是水位,关闭主给水手动门,关闭减温水手动门,关闭连排取样一次门,开启省煤器再循环门,关闭引风机、一次风机、二次风机进出口风门挡板。关闭下料口闸板,等待来电。 展开

    回复 回复

  • 南屯村
    南屯村2011年09月08日

    看了各位高手的回帖,受益很深。只是问一下各厂的锅炉在运行状态下,有多少水在锅炉内?在全失电的情况下关闭一个阀门需要多少时间?锅炉内的水在多少时间之内会蒸发完?真正的全厂失电,最好离锅炉远点。否则那不叫全厂失电,最多就是厂用电失去,备自投不成功或者手动强送成功。 展开

    回复 回复

  • 锅炉工艺杀手
    锅炉工艺杀手2011年09月07日

    压火,尽可能的减少水分流失 展开

    回复 回复

  • whx510
    whx5102011年09月06日

    如果有汽动给水泵就只管保住汽包液位就行了,其他问题等来电后拉火恢复运行;如果没有汽动给水泵,短时失电就按应急预案恢复系统运行,否则时间超过3分钟最好别向锅炉上水,等待冷却后才上水,然后重新点火。 展开

    回复 回复

  • lzty1111118
    lzty11111182011年09月01日

    1. 厂用电中断后第一时间对以下设备进行复位:(20秒内完成)</br>各炉原运行的两台引风机,两台送风机,一台二次风机,两台返料阀风机。</br>复位方式:1.将要复位的设备操作画面调出;2.点击复位键;3.点击停止键。</br>如DCS失电UPS没有自投或自投不及时造成电脑重启时,联系高、低压室值班人员帮助复位。(DCS恢复后,切记在DCS上再将各转机复位)以上设备全部复位好后向主控发出“锅炉设备已全部复位”信号。在复位设备的同时应迅速派人拿一个对讲机到现场严密关闭各风门挡板,&nbsp;将给煤机出口闸板关闭。(如来电后及时联系进行远程操作)。监盘人员还须将DCS上所有自动控制切换为手动控制。</br>2. 锅炉班长及各炉主司炉应密切关注汽包水位、汽包压力及汽包、水冷壁上集箱壁温变化情况,同时并派三人上炉顶;其中一人拿对讲关闭连排同时就地叫水并记录好时间,把握好锅炉是否可以上水;如安全阀启跳而未回座,则一人手动复位;如安全阀未启跳而压力上升较快;则一人手动将对空排汽打开,控制好压力后及时关闭。</br>3. 在给水泵恢复给水前关闭给水操作台各截止门,防止锅炉严重缺水时给水大量进入炉内造成爆炸。</br>4. 关闭各炉冷渣机进口插板,注意冷渣机进出口水温变化,待冷渣水恢复后根据冷渣水温度情况适当给水,操作过程中防止因冷渣机过热后大量进水而造成爆炸。</br>5. 电气送电后(待汽机设备启动正常后)将空压气系统恢复正常,将输灰系统恢复正常.恢复出渣系统将冷渣机走空。</br>6. 锅炉班长应及时分析事故原因,可见水位后根据实际情况及时汇报根据指令按停炉待命或马上升温升压处理。</br> 展开

    回复 回复

  • qia777
    qia7772011年08月30日

    按紧急压火处理。复位各辅机,解除相关联锁。手动关闭各风机机挡板,关闭下渣管电动门,关闭高过出口电动门,关闭给水电动门,开向空排气电动门,使安全门尽快回座,安全门回座后关闭向空排气电动门。开启省煤器再循环电动门。派人到就地监视汽包水位,记录汽包水位消失的时间,计算汽包中是否有水。厂用电恢复后上水时应得到总工的同意。 展开

    回复 回复

  • haiya
    haiya2011年08月30日

    长时间没水,来电后不得进水,炉膛出口温度降到200以下才能上水,还要求水温要150左右 展开

    回复 回复

  • 冰点1985
    冰点19852011年08月28日

    等着高手,学习&nbsp;</br> 展开