京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
机电炉大连锁试验措施</br></br>一、目的: </br>为了使机组大联锁正确、可靠投用,保证机组安全运行,对机组进行机、炉、电大联锁试验。同时,为保证试验工作安全、顺利、有效地进行,特编制本试验措施。</br>二、试验组织措施:</br>1. 成立试验小组:</br>组 长:当班值长; </br>成 员:</br>1.运 行 部:机、炉、电专工,当班机组长;</br>2. 试验工作由试验组长统一组织、协调,副组长配合。所有参加试验成员必须按时到达试验现场,听从指挥,正确执行各自的相关试验工作。</br>3. 试验过程中必须注意人身安全和设备安全;现场工作环境以及照明、通道、消防等现场条件必须符合安全的要求。试验过程中若发生事故或出现事故征兆,必须立即中断试验,并采取相应的反事故措施防止事故的进一步扩大。</br>三、试验技术措施:</br>1、 试验应具备的条件及准备工作:</br>1.1 DCS、DEH、ETS、电气保护等相关的控制系统已通过各项联锁试验且具备投用条件;</br>1.2 汽机润滑油系统已经启动且运行正常;</br>1.3 高压油系统已经启动且运行正常;</br>1.4 确认2604-1、2604-2、2604-3刀闸在分闸状态;</br>1.5 锅炉具备吹扫条件:</br>1.5.1 任一台一次风机在试验位置模拟运行(一次风机实际不运行)且入口调节门未关(调节风门位置反馈5%);</br>1.5.2 任一台二次风机在试验位置模拟运行(二次风机实际不运行)且液偶未关(液偶位置反馈5%);</br>1.5.3 任一台引风机在试验位置模拟运行(引风机实际不运行)且液偶未关(液偶位置反馈5%);</br>1.5.4 任一高压流化风机在试验位置模拟运行(高压流化风机实际不运行);</br>1.5.5 床上和床下油系统阀门全关(进油跳闸阀、回油调节阀、油枪角阀);</br>1.5.6 所有给煤机停运;</br>1.5.7 所有石灰石系统旋转给料阀全停;</br>1.5.8 无热态启动条件;</br>1.5.9 无MFT跳闸指令;</br>1.5.10 二次风挡板未关;</br>1.5.11 强制一次风量大于吹扫一次风量40%;</br>1.5.12强制二次风量大于吹扫风量40%;</br>1.5.13床上启动燃烧器、二次风喷口、密封风管道的挡板全开</br>1.5.14床下启动燃烧器的燃烧风和冷却风挡板全开</br>1.5.15强制油泄漏试验完成; </br>1.5.16 炉膛无火焰;</br>1.6 锅炉MFT复归后汽机具备挂闸条件:</br>1.6.1 解除低真空跳闸信号。</br>2.试验项目:</br>2.1 发电机保护跳闸,联跳汽轮机、锅炉试验</br>2.1.1炉膛吹扫复归MFT;</br>2.1.2汽机挂闸,高、中压主汽门全开,GV1、GV2、IV1、IV2开到50%,检查DEH汽机各阀位指示与就地状态正确一致;</br>2.1.3解除2604开关跳汽机保护;</br>2.1.4合上2604开关;</br>2.1.5电气“发电机差动保护”动作:模拟“发电机差动保护”动作。</br>2.1.6检查联锁保护动作如下:汽机各阀门关闭,锅炉MFT动作,2604开关跳开。</br>2.2 发电机主开关跳开,联跳汽轮机、锅炉试验</br>2.2.1炉膛吹扫复归MFT;</br>2.2.2汽机挂闸,高、中压主汽门全开(不开GV1、GV2、IV1、IV2阀门),检查各主汽门阀位指示与就地状态正确一致;</br>2.2.3合上2604开关;</br>2.2.4跳开2604开关。检查联锁保护动作如下:汽机各主汽阀门关闭,锅炉MFT动作,。</br>2.3 汽机跳闸,联跳锅炉、发电机试验:</br>2.3.1锅炉吹扫复归MFT;</br>2.3.2汽机挂闸,高、中压主汽门全开(不开GV1、GV2、IV1、IV2阀门),检查各主汽门阀位指示与就地状态正确一致;</br>2.3.3合上2604开关;</br>2.3.4投入低真空保护,汽机跳闸,检查机组大联锁保护动作如下: 汽机各主汽阀门关闭,电气2604开关跳闸,锅炉MFT动作。</br>2.3.5解除低真空保护信号。</br>2.4 锅炉跳闸,联跳汽机、发电机试验:</br>2.4.1锅炉吹扫复归MFT;</br>2.4.2汽机挂闸,高、中压主汽门全开(不开GV1、GV2、IV1、IV2阀门),检查各主汽门阀位指示与就地状态正确一致;</br>2.4.3合上2604开关;</br>2.4.4手动MFT,检查机组大联锁保护动作如下: 锅炉MFT动作,汽机各主汽阀门关闭,电气2604开关跳闸,。</br>2.5 恢复所有试验模拟条件,试验结束。</br>2.6 整理试验数据,</br>3.安全注意事项:</br>3.1 试验前召开机、炉、电大联锁试验专题会议,进行安全、技术交底,确定具体试验小组成员,明确职责。</br>3.2 试验必须在条件满足的情况下进行。</br>3.3 严格按照联锁试验卡逐步进行每一项具体试验。</br>3.4认真执行上级颁发的安全规定。</br>3.5出现事故或事故征召,立即停止试验,并采取相应的反事故措施防止事故的发生或扩大。</br>3.6 主要危险点及措施:</br>3.6.1试验人员的对讲机号统一设为x号。</br>3.6.2热工、电气、机务等专业务必联系好,各试验人员必须听从指挥,到岗到位,并派专人在现场监视,确保设备、人身安全。</br>3.6.3务必确认电气2604刀闸在分闸位置。</br> 展开
0回复 回复
不真实啊 所得税地方士大夫似的 展开
0回复 回复
看看 。 展开
0回复 回复
学习了 谢谢 展开
0回复 回复
路过学习了!!!!!!!!!11 展开
0回复 回复
通过停定冷水泵做机炉电大联锁试验的过程:</br>1、 启动SOP及BOP,联系热工解除汽机挂闸而暂时不能满足的条件(如真空低)。</br> 2、 启动空预器、送、引、一次风机(一次风机可启动一台也可以不启动),满足风量后进行MFT复位。</br> 3、 检查发变组出口压板均已退出,投入C屏以下保护压板(断水保护启动跳闸压板1块—8LP5、非电量关主汽门2块---8LP16及8LP17,非电量延时保护压板1块8LP2)。 </br>4、 汽机挂闸,通过DEH给出汽机转速指令或负荷指令,打开GV、IV、TV(TV打开时间会很长)。</br> 5、 检查汽机旁路未投,退出定冷水泵联锁,停运运行定冷水泵,延时30秒,检查汽机跳闸(确认GV、IV、TV、RSV关闭)、锅炉MFT动作。</br> 6、 将发变组保护恢复至试验前状态。</br> 展开
0回复 回复
头发电机短水保护动作 后者就地大砟等 展开
0回复 回复
大连锁就是机炉电的相关动作,锅炉MFT动作跳闸汽机和电气主开关;根据旁路不同可以区分跳机不跳炉和跳机跳炉两种;电气动作跳闸汽机,锅炉根据旁路判断是否MFT动作。</br>其实主要以汽机为纽带来根据旁路容量是否跳闸锅炉,例如停机不停炉、机炉电全停等方式。 展开
0回复 回复
这个怎么说呢 首先确认你锅炉大连锁已经合格,然后就是到就地把一些辅机开关送至实验位,启动各辅机,灭磁开关送工作位,发电机出口开关送动力电、控制电,但要确认出口隔离开关在分位,联系热工投保护(真空低不投)然后联系热工给负荷,再联系电控人员触发任一发变组保护看联锁是否全部动作,具体要按操作票进行 展开
0回复 回复
这个怎么说呢 首先确认你锅炉大连锁已经合格,然后就是到就地把一些辅机开关送至实验位,启动各辅机,灭磁开关送工作位,发电机出口开关送动力电、控制电,但要确认出口隔离开关在分位,联系热工投保护(真空低不投)然后联系热工给负荷,再联系电控人员触发任一发变组保护看联锁是否全部动作,具体要按操作票进行 展开
0回复 回复