我们站里220kV线路断路器保护屏上有三块这样的压板:A相失灵启动B相失灵启动C相失灵启动请教,这三块压板的作用是什么?是失灵保护的开入量,判断满足失灵保护启动三条件时,启动失灵保护的压板,还是失灵保护的出口压板?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我认为,失灵启动,出口压板在母差屏上 展开
0回复 回复
我觉得作用应该是启动母差保护 展开
0回复 回复
学习了 展开
0回复 回复
失灵启动压板直接到了断路器保护屏,比如921,给921一个开入量,经过光耦转换为判断断路器失灵保护的TA ,TB,TC,此时如果断路器保护中,电流回路仍然检测到有电流,就启动断路器的失灵保护,短时限重跳本开关,长时限去跳相邻的中开关,发远跳,或者跳变压器三侧,或则启动母差跳母线上所有的边开关 展开
0回复 回复
大家都说是开入量 展开
0回复 回复
解释还是不那么清晰 期待高手解答 展开
0回复 回复
线路保护屏上的A、B、C失灵启动压板,是与断路器失灵及辅助装置的过流判据相串联,开入至母差保护屏,经失灵出口延时跳母联开关或者分段开关,长延时跳开改母线上所有开关。从回路上看,是线路失灵保护回路中,启动失灵的压板。 展开
0回复 回复
应该是保护的开入量压板, 展开
0回复 回复
我认为启动失灵压板是出口压板,失灵启动是开入量 展开
0回复 回复
我认为,失灵启动,是断路器故障时不能分开时,去启动失灵保护,但应该和启动失灵压板配合起来,组成一个完整的失灵保护。 展开
0回复 回复