我们厂有一台机组定冷水PH值经常会小于7,规程规定7--8,每次都需要用凝结水换水,怎么查都查不出原因,现在负荷高没有停机计划,就这么耗着,不知道论坛兄弟的单位有没有这种情况,请赐教。发电机规格:600MW水氢氢,定冷水进、出水管分别装在励端和汽端。其他应该和60万机组的布置、构造差不多。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
检查下定冷器有无泄漏,化补水PH是否合格,有无空气漏入。 展开
0回复 回复
补充一下:离子交换器是退出的,一投入PH掉的更快,电导还是可以维持,漏氢检测装置也没报警,开启排氢安全阀旁路门后水煤气表基本没什么变化,水箱水位变化也不大,就是要经常换水。 展开
0回复 回复