请问旁路系统投入时,为什么先投低旁,后投高旁。为什么低旁是先开减温,在开减压;高旁是先开减压,在开减温。关闭顺序则相反呢?刚接触,有许多不解。求大虾帮助。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
先投低旁后投高旁是防止再热器超压!! 展开
0回复 回复
个“大雷”劈跳一台机 展开
0回复 回复
高旁或者低旁打开后,相应的喷水阀切换到自动状态,低旁的喷水阀同时根据设定的最小流量开启一定的开度,高旁的喷水阀根据温度设定值和阀后温度控制开度。张黎明Alex Chang 展开
0回复 回复
先开低旁,再开高旁,让蒸汽有路可走,防止再热器超压 展开
0回复 回复
先开高旁,后开低旁.主要保护再热汽,蒸汽流通,减少启动机组时间 展开
0回复 回复
防止高旁差压低旁超温 展开
0回复 回复
期待------- 展开
0回复 回复
学习一下啊! 展开
0回复 回复
极热态启机的时候,如果先开高旁,结果可想而知:lol 展开
0回复 回复
学习学习学习学习学习学习 展开
0回复 回复