致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
很长知识了, 展开
0回复 回复
长知识了,aaaa 展开
0回复 回复
就是和重合闸配合时,必须大于开关要求的时间 展开
0回复 回复
学习学习:):) 展开
0回复 回复
又长知识了 展开
0回复 回复
看了以上几位同仁的回答,我觉得还是fd0103说得最合理。学习了。希望要求是这样的。 展开
0回复 回复
按照GB1984的规定:这是自动重合闸操作顺序</br>自动重合闸有一次重合闸和二次重合闸,一次重合闸时间为0.3秒,二次重合闸为180秒,这个操作顺序即是模拟断路器在永久性的短路故障下重合闸的要求。</br>第一步:断路故障,一个单分操作</br>第二步:0.3秒后,一次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。执行的一个合分操作。</br>第三步:180秒后,二次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。又执行的一个合分操作。</br>这时,判断为永久性故障,必须等故障排除后方可送电。</br>对于断路器开断性能来说,连续开断这种情况应该是可能出现的最严重的情况啦。 展开
0回复 回复
我想在高手如林的论坛,一定有人知道更确切、更肯定的答案。 展开
0回复 回复
谢谢,楼上。</br>有没有二次重合闸一说? 展开
0回复 回复
记得是这样解释的:故障分闸后至重合成功至少应延时0.3秒,如果还有故障,分闸后至二次重合成功至少延时180秒,如果还有故障,则分闸并不再重合。 展开