请解释:断路器操作顺序“分-0.3s-合分-180s-合分”是什么意思?谢谢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(32条)
还可输入600字
全部评论32
  • 高压电工
    高压电工2011年04月04日

    很长知识了, 展开

    回复 回复

  • 半日闲
    半日闲2011年04月03日

    长知识了,aaaa 展开

    回复 回复

  • flyfly
    flyfly2011年04月03日

    就是和重合闸配合时,必须大于开关要求的时间 展开

    回复 回复

  • fbjy
    fbjy2011年04月02日

    学习学习:):) 展开

    回复 回复

  • 271428140
    2714281402011年04月01日

    又长知识了 展开

    回复 回复

  • datang52839400
    datang528394002011年04月01日

    看了以上几位同仁的回答,我觉得还是fd0103说得最合理。学习了。希望要求是这样的。 展开

    回复 回复

  • fd0103
    fd01032011年04月01日

    按照GB1984的规定:这是自动重合闸操作顺序</br>自动重合闸有一次重合闸和二次重合闸,一次重合闸时间为0.3秒,二次重合闸为180秒,这个操作顺序即是模拟断路器在永久性的短路故障下重合闸的要求。</br>第一步:断路故障,一个单分操作</br>第二步:0.3秒后,一次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。执行的一个合分操作。</br>第三步:180秒后,二次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。又执行的一个合分操作。</br>这时,判断为永久性故障,必须等故障排除后方可送电。</br>对于断路器开断性能来说,连续开断这种情况应该是可能出现的最严重的情况啦。 展开

    回复 回复

  • baiye
    baiye2011年04月01日

    我想在高手如林的论坛,一定有人知道更确切、更肯定的答案。 展开

    回复 回复

  • baiye
    baiye2011年03月25日

    谢谢,楼上。</br>有没有二次重合闸一说? 展开

    回复 回复

  • fifazjgsh
    fifazjgsh2011年03月24日

    记得是这样解释的:故障分闸后至重合成功至少应延时0.3秒,如果还有故障,分闸后至二次重合成功至少延时180秒,如果还有故障,则分闸并不再重合。 展开