0回复 回复
(转帖)</br></br>电厂机组RB(2010-03-03 06:00:28)转载标签: 电厂runback 分类: 电力自动化 </br> 当机组主要辅机故障跳闸造成机组实发功率受到限制时(协调控制系统在自动状态),为适应设备出力,协调控制系统强制将机组负荷减到尚在运行的辅机所能承受的负荷目标值。协调控制系统的该功能称为辅机故障减负荷(RUNBACK),简称RB。</br></br> RB功能能使机组在主要辅机跳闸,出力达不到设定负荷要求时,自动将机组负荷快速协调地降低到综合能力允许的负荷设定点上,从而使机组在一个较低的负荷点维持安全稳定地运行,避免停机或设备损坏事故的发生。RB负荷返回的速率以及所应返回到的新的负荷水平与发生故障的辅机有关。</br></br> 能够引起机组RB的设备一般包括以下几项(以300MW机组为例):</br></br> * 负荷大于180MW,运行中一台引风机跳闸产生RB。目标负荷160MW。因为一台空预器运行中跳闸联跳同侧引风机,所以空预器RB按引风机RB处理。</br> * 负荷大于180MW,运行中一台送风机跳闸产生RB。目标负荷160MW。</br> * 负荷大于170MW,两台汽泵运行,一台汽泵跳闸后电泵联启,不产生给水泵RB。</br> * 负荷大于170MW,两台汽泵运行,一台汽泵跳闸一定延时后电泵没有联启,产生给水泵RB。目标负荷150MW。</br> * 负荷大于170MW,一台汽泵和电泵运行,电泵跳闸,产生给水泵RB。目标负荷150MW。</br> * 负荷大于170MW,一台汽泵和电泵运行,汽泵跳闸,产生给水泵RB。目标负荷150MW。</br></br> * 负荷大于180MW,运行中一台一次风机跳闸产生RB。目标负荷150MW。</br></br> * 磨煤机跳闸产生RB,目标负荷根据跳闸的磨煤机数量而定。 </br> 展开