220KV主变高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限如何实现

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
57

220KV主变高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限如何实现

本帖由feitian0724发布于2011-07-23 14:35:4416893次浏览11人跟帖

  • 57
  • 16893
关注
feitian0724
2011年07月23日
帖子认领  

呵呵~谁能讲解一下220KV主变高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限是如何实现的,是通过母差失灵来实现的,还是通过主变高压侧开关的失灵保护来实现的?在接线回路上如何实现?通常情况下220KV主变高压侧开关失灵保护的失灵启动时,一时限去解除复压闭锁;二时限将该元件的失灵启动开入到母差失灵保护内,去跳开该元件所在的母线的其它只路;对于中低压侧有电源的220KV主变来说还应当有一个三时限去联跳主变三侧。我们平时接触的都是220KV及以下的站并且主变的中低压侧没有电源,所以对这个三时限没有多少了解。请高人给讲解一下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • yxingbing
    yxingbing2011年07月27日

    主变高压侧失灵有两种方式,一是启动母线失灵,母线失灵开出给主变非电量,联跳三侧,也有的是用主变保护中的失灵,经过判断后联跳三侧,但这是针对不同厂家的保护,南瑞974就有接点,南自PST1200就不能实现 展开