呵呵~谁能讲解一下220KV主变高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限是如何实现的,是通过母差失灵来实现的,还是通过主变高压侧开关的失灵保护来实现的?在接线回路上如何实现?通常情况下220KV主变高压侧开关失灵保护的失灵启动时,一时限去解除复压闭锁;二时限将该元件的失灵启动开入到母差失灵保护内,去跳开该元件所在的母线的其它只路;对于中低压侧有电源的220KV主变来说还应当有一个三时限去联跳主变三侧。我们平时接触的都是220KV及以下的站并且主变的中低压侧没有电源,所以对这个三时限没有多少了解。请高人给讲解一下。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
主变高压侧失灵有两种方式,一是启动母线失灵,母线失灵开出给主变非电量,联跳三侧,也有的是用主变保护中的失灵,经过判断后联跳三侧,但这是针对不同厂家的保护,南瑞974就有接点,南自PST1200就不能实现 展开
0回复 回复