规程上规定停机后当氢压降至0.2MPa可停定子冷却水泵,请问为什么要这样规定?难道怕氢压高了压坏定子冷却水管路?在我们厂停机后定子冷却水泵都是不停运的,上次停机后(氢压0.19map)我觉得定冷泵没必要运行,就把定冷泵停了,结果接班的人非要我把定冷泵起出来才肯接班,我郁闷!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
定子冷却水一般是不能停运的,不然在下次启动时水质无法保证。 展开
0回复 回复
一般停机热备什么的,没有检修项目的,内冷水一般不停,热备时间长的看氢压,水压不得高于氢亚是有要求的,防止发电机进水,但可以不停泵选择补点氢就可以了,如果非要停泵一般短时间是不放水的,放水就要彻底放干净,起来后要反正冲洗。另外水氢压差有压差大报警,报警就需要注意了。 展开
0回复 回复
我们发电机解列四小时后开始反冲洗,冲洗没四小时倒换一次,直到水质化验合格就可以停泵了 展开
0回复 回复
:kiss::):) 展开
0回复 回复
我厂规程规定停机后停泵 展开
0回复 回复
排氢就得停定冷水泵 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 </br> 展开
0回复 回复
学习了 展开
0回复 回复
关键是水质</br>:victory: 展开
0回复 回复