如题,我们厂引风机启动逻辑这么规定:关入口门、开出口门,静叶调节为0据我所知,风机的启动,主要是为了控制启动电流,避免带载启动,防止过力矩。所以的逻辑都应该是为这个服务的吧我的问题是:1 为何要选择关入口门、开出口门而不是关出口门、开入口门或者两个么全关? 2 如果我选择了关出口门、开入口门启动,这样有什么危害?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
引风机离心风机,启动关入口门,开出口,一次风机离心风机启动关出口。? 展开
0回复 回复
轴流风机的特性就是这样的,出口压头高,那你们厂为什么启动一次风机就相反了呢 展开
0回复 回复
没看懂,我们厂送引风机都是轴流风机,启动时都是出口门关闭,启动后连开,没有出现过问题。 展开
0回复 回复
谢谢分享,学习一下 展开
0回复 回复
送风机哪有入口门啊,都是关闭动叶和出口门启动,风机启动后出口门连开 展开
0回复 回复
那一次风机呢?是不是先开启出口门 展开
0回复 回复
:):):):):):) 展开
0回复 回复
风机都是开出口关入口启动,调节装置最小位;泵都是开入口关出口启动,调节装置最小位。 展开
0回复 回复
如果引风机是轴流风机,出口压头要比离心式风机高,(其实轴流风机大部分是指厂房通风风机吧,应该用罗茨风机更为准确吧,罗茨风机启动是必须开启出口门的,防止憋压。)为防止风机出口憋压必须开启出口门,关闭入口应该是防止风机出现倒转情况,而且一般情况下引风机是由液偶调整,启动初期液偶小于5%的启动条件限制,风机启动后转速低,延时3-5秒联开出口门,不会出现憋压现象。循环流化床锅炉的路过........ 展开
0回复 回复
:):):):):):) 展开