关于电流互感器TA 5p20 和5p40的区别??

本帖由cb99251发布于2012-02-23 06:46:279976次浏览11人跟帖

  • 20
  • 9976
关注
cb99251
2012年02月23日
帖子认领  

TA变比都是800/1 15VA 5p20 和5p40的有什么区别

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • gmin11
    gmin112012年10月12日

    帮顶一个:victory: 展开

    回复 回复

  • 317680766
    3176807662012年08月23日

    学习了                展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2012年08月23日

    自问自答:100/5是支路的CT变比,它只保护支路末端短路,30000A的由进线CT保护。刚看明白。。。 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2012年08月23日

    电厂的6KV短路电流大,比如30KA,那就是30000A,但6KV柜CT变比有100/5的,而且是5P40,40是40倍的一次电流,40X100,才4000,比30000差很多啊??? 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2012年08月23日

    那5P20,40这个5P和10%误差曲线的10什么关系? 展开

    回复 回复

  • xjx810105
    xjx8101052012年03月01日

    多谢!学习了!:) 展开

    回复 回复

  • 犁景
    犁景2012年02月24日

    TA变比都是800/1  15VA 5p20 和5p40的铁芯拐点不同.40的比20的高一倍.也就是说如果没的剩磁的话, 5p20 的二次负荷为15欧姆时一次通过800*20A的电流,复合误差不超过5%;而5p40的二次负荷为15欧姆时一次通过800*40A的电流,复合误差不超过5%. 展开

    回复 回复

  • hlj1212
    hlj12122012年02月24日

    5P20表示CT一次电流在20倍的额定电流下,二次侧电流误差在5%左右 展开

    回复 回复

  • jdyb2459
    jdyb24592012年02月24日

    应该是额定电流的10、20倍 展开

    回复 回复

  • helan06
    helan062012年02月23日

    路过………………………………………………………………………… 展开

    回复 回复