运行中的空预器入口烟温,在哪些情况下会异常升高;入口烟温异常上升对空预器有何影响;当空预器入口烟温较高(380℃以上)时,应该重点关注哪些参数;遇到这种情况,该如何处理?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了。。。。。 展开
0回复 回复
当因一台空气预热器故障而跳闸时:</br></br>(1) 联跳同侧引风机、送风机,一次风机;</br></br>(2) 辅助电机应自动投入,否则应手动合闸投入;</br></br>(3) 调整风量,维持炉膛负压;</br></br>(4) 投油助燃,联系单元长降负荷至 50% 左右;</br></br>(5) 切除部分制粉系统,增加运行侧风机负荷,维持一次风压在正常范围;</br></br>(6) 隔离故障侧空气预热器,关闭一、二次风机联络门,关闭引风机前联络风道电动门;</br></br>(7) 隔离停运侧引风机、送风机,锅炉进入单侧运行。一侧电除尘器停运,锅炉应停掉同侧引风机、送风机、一次风机,并进行隔离。关闭一、二次风及烟道联络门,隔离同 侧空气预热器并维持其运转,锅炉进入单侧运行。</br> 展开
0回复 回复
适当开大过侧烟道挡板,加强过热器和省煤器换热,降低预热器入口烟温 展开
0回复 回复
过来学习学习了 展开
0回复 回复
好贴 支持一下 </br> 展开
0回复 回复
:):):):):):):) 展开
0回复 回复
路过学习:victory: 展开
0回复 回复
很煤种有关系吧?褐煤的炉子空预器入口烟温会高 展开
0回复 回复
路过学习!! 展开
0回复 回复
路过学习越学越强大 展开
0回复 回复