为什么测量发电机转子绝缘的时候,要退出转子一点接地和大轴保护?

本帖由woshilijingyu发布于2012-05-15 12:29:1511229次浏览18人跟帖

  • 79
  • 11229
关注
woshilijingyu
2012年05月15日
帖子认领  

本帖最后由 miaopeng117 于 2014-8-11 17:10 编辑 如题,测量发电机转子绝缘的时候,要退出转子一点接地保护和大轴保护,不知道为什么,还有安全知识里有一个“三考虑”,具体内容是什么呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(18条)
还可输入600字
全部评论18
  • luoxian427008
    luoxian4270082014年07月18日

    aaaaaaaaaaaaaaa 展开

    回复 回复

  • lchs0101
    lchs01012014年07月12日

    特别感谢学习了三考虑五对照 展开

    回复 回复

  • 心有桃源
    心有桃源2014年06月27日

    学习了,谢谢楼主 展开

    回复 回复

  • thb911
    thb9112013年01月30日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • youdianlei
    youdianlei2012年07月08日

    :):victory::):victory: 展开

    回复 回复

  • luyou008
    luyou0082012年05月19日

    学习了!以前没遇到过,也没想过。 展开

    回复 回复

  • 407742413
    4077424132012年05月18日

    :) 共和国很高很高很高 展开

    回复 回复

  • 特拉法尔加罗
    特拉法尔加罗2012年05月17日

    &nbsp;本帖最后由&nbsp;特拉法尔加罗&nbsp;于&nbsp;2012-5-17&nbsp;20:18&nbsp;编辑&nbsp; 我觉得应该是测量发电机定、转子绝缘后,要对地放电,有接地,接地保护会启动、或报信号,我厂测绝缘一般是定子一点接地连片要退出,转子的不用退。</br>三考虑:1、考虑一次系统改变对二次自动装置和保护装置的影响。2、考虑系统改变后安全可靠性和经济合理性。3、考虑操作中可能出现的问题及处理措施和注意事项。</br>五对照:1、对照现场实际设备状态;2、对照系统运行方式;3、对照现场运行规程及有关规定;4、对照图纸;&nbsp;5、对照原有操作工单和“参考操作工单”。 展开