“永跳”“沟通三跳”是什么意思?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
83

“永跳”“沟通三跳”是什么意思?

本帖由baiye发布于2012-05-22 11:23:1022403次浏览21人跟帖

  • 83
  • 22403
关注
baiye
2012年05月22日
帖子认领  

220KV线路采用双重化保护。RCS-931中的“沟通三跳”与PSL-603中“永跳”、“沟通三跳”是什么意思?谢谢。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(21条)
还可输入600字
全部评论21
  • stsxlgl
    stsxlgl2014年10月23日

    正常运行时均要投入,具体动作由保护逻辑判断。 展开

    回复 回复

  • ljymxz
    ljymxz2014年10月23日

    感谢大师分享经验,学到很多! 展开

    回复 回复

  • wzz04
    wzz042012年11月24日

    学习:):):) 展开

    回复 回复

  • levent
    levent2012年11月21日

    每天学一点~ 展开

    回复 回复

  • ayxlhw
    ayxlhw2012年05月30日

    谢谢了,谢谢分享 展开

    回复 回复

  • baiye
    baiye2012年05月28日

    在RCS-931中的“至603启动重合闸”“沟通三跳”压板和PSL-603中“XXX开关永跳”、“沟通三跳”压板,现场如何投、退?</br>再次提问,谢谢赐教!!</br> 展开

    回复 回复

  • 不倒了
    不倒了2012年05月24日

    沟通三跳是当重合闸退出时起作用的,一般投的是单相重合闸,不成功就三跳,当重合闸保护退出时,单相故障也要三跳的,所以沟通三跳 展开

    回复 回复

  • littlerick
    littlerick2012年05月24日

    沟三跳是由于重合闸原因三跳,永跳是由于故障类型三跳 展开

    回复 回复

  • baiye
    baiye2012年05月24日

    沟三与永跳都是三相跳闸并且闭锁重合闸。</br>他们的区别在哪里呢?</br> 展开

    回复 回复

  • bao15688
    bao156882012年05月23日

    学习了,说的挺好的 展开

    回复 回复