我们厂30MW生物质发电机出口电压为10kV,发电机中性点经避雷器接地。出口有2个PT,1PT一次绕组为Y型,二次有2个绕组,分别为Y型和开口三角接线,2PT一次为Y型,二次只有一个绕组为Y型。2个PT一次中性点都没有接地,请教高手这是为什么? (注:我接触过的大型发电机,都是配备三个PT,其中2个一次中性点直接接地,还有一个一次中性点和发电机中性点相连,道理我都明白,就是不清楚为什么我们厂的PT一次中性点不接地。)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
111111111111111111 展开
0回复 回复
没有高手来给我们指点下么?</br> 展开
0回复 回复
不接地正常,好多都是。一个是励磁PT 一个是测量保护PT。你得搞清楚PT一次侧接地时什么情况下要求。比方说它是系统唯一的接地点。。。。 展开
0回复 回复
学习了学习了 展开
0回复 回复
楼主是哪个项目的? 展开
0回复 回复
电压不接地?不可能 展开
0回复 回复
顶一个。。。谢谢诶!! </br> 展开
0回复 回复
设计错误。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
10kV电压等级未中性点不接地系统 展开
0回复 回复
为什么不接地,我不知道。不过想请教一下:</br>1、PT保险烧断情况多吗</br>2、发电机出口直接带负荷,还是经升压后入网</br></br>如果是直接并网带负荷的发电机,PT中性点不接地,其中涉及计量的一组是电网公司要求的,另一组为什么不接地不清楚 展开