请教10kV发电机出口PT一次中性点为什么不接地?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
53

请教10kV发电机出口PT一次中性点为什么不接地?

本帖由克您顿发布于2012-09-06 09:11:196154次浏览15人跟帖

  • 53
  • 6154
关注
克您顿
2012年09月06日
帖子认领  

我们厂30MW生物质发电机出口电压为10kV,发电机中性点经避雷器接地。出口有2个PT,1PT一次绕组为Y型,二次有2个绕组,分别为Y型和开口三角接线,2PT一次为Y型,二次只有一个绕组为Y型。2个PT一次中性点都没有接地,请教高手这是为什么? (注:我接触过的大型发电机,都是配备三个PT,其中2个一次中性点直接接地,还有一个一次中性点和发电机中性点相连,道理我都明白,就是不清楚为什么我们厂的PT一次中性点不接地。)

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • chaoxiangok
    chaoxiangok2016年08月15日

    111111111111111111 展开

    回复 回复

  • 三绝123
    三绝1232016年08月05日

    没有高手来给我们指点下么?</br> 展开

    回复 回复

  • zhangtaiyuya
    zhangtaiyuya2016年08月04日

    不接地正常,好多都是。一个是励磁PT&nbsp;一个是测量保护PT。你得搞清楚PT一次侧接地时什么情况下要求。比方说它是系统唯一的接地点。。。。 展开

    回复 回复

  • t648158860
    t6481588602016年08月02日

    学习了学习了 展开

    回复 回复

  • jiaxinlin
    jiaxinlin2016年07月24日

    楼主是哪个项目的? 展开

    回复 回复

  • terrylq369
    terrylq3692016年07月24日

    电压不接地?不可能 展开

    回复 回复

  • xiweixiwei
    xiweixiwei2016年07月23日

    顶一个。。。谢谢诶!!&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2013年12月28日

    设计错误。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • shu_teng1980
    shu_teng19802012年09月11日

    10kV电压等级未中性点不接地系统 展开

    回复 回复

  • chengcheng83
    chengcheng832012年09月10日

    为什么不接地,我不知道。不过想请教一下:</br>1、PT保险烧断情况多吗</br>2、发电机出口直接带负荷,还是经升压后入网</br></br>如果是直接并网带负荷的发电机,PT中性点不接地,其中涉及计量的一组是电网公司要求的,另一组为什么不接地不清楚 展开

    回复 回复