发电机非同步并列合闸瞬间,发电机和所连接的设备将承受20~30倍额定电流作用下所产生的电动力和发热量,会造成发电机定子线圈变形,扭弯、绝缘崩裂、线圈接头处熔化等,严重时致使发电机损坏烧毁.
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
很严重啊 展开
0回复 回复
</br>谢谢楼主分享:victory: 展开
0回复 回复
好恐怖。。。。。。。。 展开
0回复 回复
发电机并网时一定要做同期核相试验,有些小机组不重视,拿个万用表在测,这是对工作的不负责! 展开
0回复 回复
本帖最后由 倒背吉他的熊 于 2012-12-24 11:37 编辑 奇闻异事 发表于 2012-12-22 06:32 static/image/common/back.gif</br>分享下是什么原因啊?一般合闸不都带有闭锁的么,难道是给同期回路短了?</br>同期装置的系统PT两相接反了,所以出口断路器两边相位刚好差了180°,所以说,假同期这实验确实还蛮重要的…… 展开
0回复 回复
没有碰到过,严格执行规程,避免误操作! 展开
0回复 回复
去年在重庆经历过一次,180°非同期合闸,合上的瞬间转子抬机大概10公分,不超过一秒保护便跳机了,这个真心恐怖,当时监控那厂家都吓呆了。 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
太残忍了 这么严重啊 展开
0回复 回复
:victory::lol:lol:lol 展开