致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
大家说的不错 展开
0回复 回复
点火前必须开启省煤器再循环门,防止汽化。 展开
0回复 回复
学习一下 有帮助 展开
0回复 回复
感谢分享,受教了 展开
0回复 回复
原因是:中断上水时没有及时开启再循环,造成省煤器发生汽化。危害是:造成省煤器管路发生汽塞,影响上水;省煤器管壁过热爆管。 展开
0回复 回复
点火初期持续小量进水,进水量为汽包水位呈微涨的量,然后投入紧急放水联锁,水位高后自动放。对于保护省煤器这几吨水不算什么。 展开
0回复 回复
省煤器发生汽化 可能是开始上水后 水位并未上至汽包可见液位 水冷壁 下降管未进水 锅炉启动升温后 锅炉不连续上水 水进入汽包 进入水冷壁后 瞬间汽化 汽包水位大幅变化 上水过程中 间断上水 未开再循环 省煤器中水 大量汽化 进入汽包 影响 再次进水时 水瞬间冷凝 管壁收缩 焊口易开裂 解决 开大上水 加强排气 本体疏水通畅 展开
0回复 回复
robin1808 发表于 2015-11-9 19:55</br>省煤器再循环没用吗? 停止给水时打开,保护省煤器,防止汽化,影响水位 展开