什么时候算是电流偏大呢,有没有个标准啊 展开
0回复 回复
泄漏电流也就是全电流,电流值偏大怀疑避雷器可能受潮,若阻性分量异常偏大则可能是氧化锌阀片老化 展开
0回复 回复
我的理解:一般的避雷器,目前广泛应用的氧化锌避雷器,属于工频电压下电阻极大,过电压下电阻变小,极好的非线性伏安特性。一定的电压等级下泄漏电流在一定数值范围内,(我厂站的500kV为1.8mA--2.0mA)如果线路运行,电流为0,说明避雷器内部断线(氧化锌电阻正常是连接一起的),如果电流过大,内部某些电阻片被短路,后者大电流动作后未返回:lol:lol 展开
0回复 回复
我的理解:一般的避雷器,目前广泛应用的氧化锌避雷器,属于工频电压下电阻极大,过电压下电阻变小,极好的非线性伏安特性。一定的电压等级下泄漏电流在一定数值范围内,(我厂站的500kV为1.8mA--2.0mA)如果线路运行,电流为0,说明避雷器内部断线(氧化锌电阻正常是连接一起的),如果电流过大,内部某些电阻片被短路,后者大电流动作后未返回:lol:lol 展开
0回复 回复