避雷器泄露电流有什么作用?巡视时怎么会根据泄漏电流判断故障

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
31

避雷器泄露电流有什么作用?巡视时怎么会根据泄漏电流判断故障

本帖由忘忘不念发布于2013-07-27 14:54:168838次浏览14人跟帖

  • 31
  • 8838
关注
忘忘不念
2013年07月27日
帖子认领  

避雷器泄露电流有什么作用?巡视时怎么会根据泄漏电流判断故障

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • 注册成功了
    注册成功了2013年11月02日

    什么时候算是电流偏大呢,有没有个标准啊 展开

    回复 回复

  • Electruman
    Electruman2013年08月19日

    泄漏电流也就是全电流,电流值偏大怀疑避雷器可能受潮,若阻性分量异常偏大则可能是氧化锌阀片老化 展开

    回复 回复

  • 光爱雨
    光爱雨2013年08月18日

    我的理解:一般的避雷器,目前广泛应用的氧化锌避雷器,属于工频电压下电阻极大,过电压下电阻变小,极好的非线性伏安特性。一定的电压等级下泄漏电流在一定数值范围内,(我厂站的500kV为1.8mA--2.0mA)如果线路运行,电流为0,说明避雷器内部断线(氧化锌电阻正常是连接一起的),如果电流过大,内部某些电阻片被短路,后者大电流动作后未返回:lol:lol 展开

    回复 回复

  • 光爱雨
