各位北极星的兄弟姐妹大家好,我们山东地区最近雷雨天气很多,在8月2日的雷暴天气中我厂的厂用电中断,造成机组停运。下面简要叙述一下事情的经过,有几个方面的问题需要请教大家,还请不吝赐教。我厂锅炉为哈锅220T流化床锅炉。那天天气恶劣的异常,我们的外接备用电源失电,其他机组都在检修状态,然后机组有点超速,汽机OPC动作,然后主变跳闸,厂用电失去,汽机给水泵,循环泵跳闸,全厂所有热工参数为粉色,所有阀门不能操作。电气报UPS电源正常,因电网也有部分原因,约15分钟后常用电恢复。在此期间锅炉超压,安全门未动作,给水中断,汽包水位无水。最终造成锅炉减温水泄漏,停炉检修。在这个过程中有几个问题要请教的是: 1锅炉给水中断后如何处理。 2锅炉给水恢复正常后如何上水。 3操作电源失去,如何处理,是按二十五项反措吗? 4还有什么其他问题我们可以继续讨论。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
事故出现人员很容易混乱,处理过程也容易出错,值长的作用就在这个时间体现的,你们的值长在那里?</br> 展开
0回复 回复
中断立即按紧急停炉停机操作处理。防止发生干锅事故。 展开
0回复 回复
</br>学习了,感谢指点 展开
0回复 回复
如果压力不超的话建议汽水系统,烟风系统密闭,减少汽水损失。如果压力可控的话尽量不要开排汽,压力、汽温高可酌情开启高温段过热器疏水。上水时看汽包壁温和省煤器出口水温小于110。 展开
0回复 回复
首先厂用电中断,锅炉风机等跳闸,相当于锅炉紧停了,安全门动作了及时开启排气,使安全门回座,安全门回座后在不超压的情况下关排气,减少汽水流失。期间旁路连开的话及时关闭(汽机侧的操作),禁止开省煤器再循环,电源恢复后及时启动给水泵,根据锅炉汽包的上下壁温缓慢上水。一般不用叫水,厂用电失点一般不可能很快恢复,一般都是低水位。 展开
0回复 回复
给水中断了就跳了啊,全自动 展开
0回复 回复
请问,锅炉汽包已经没有水位了,大家是如何处理的?</br>前些天我们厂一台机组因为故障跳闸,锅炉跳闸,厂用电切换不成功,有一段母线失电。造成一台电动给水泵失电跳闸。同时引起另外一台给水泵气蚀跳闸。汽包水位在dcs上已经无水位指示(现场肯定也是无水位)。当时是立即重新启动跳闸的有电的给水泵,立即上水。虽然如此,汽包仍然缺水约15分钟。不知道这种处理措施可否?</br>从以前所看资料说,汽包断水,应该关闭给水泵出口,停止上水,等待汽包温度降低再上水。可是实际中如果这样处理,时间会很长,估计1、2天才能达到要求,对机组重新并网操作会带来困难。要知道现在电厂跳机后重新并网是有时间要求的。不同时间考核力度是不一样的。不知道大家所在厂对这种事故如何处理?是停止上水等待汽包温度下降后再上水,还是直接上水?</br>个人认为只要汽包壁金属温度和省煤器出口水温差距不大,应该可以上水。 展开
0回复 回复
开过热汽疏水,一个是保护过热器,一个是泄压,锅炉灭火后采取保水保压的操作 展开