先投入闭锁重合闸压板,再退出重合闸出口 展开
0回复 回复
我们这里是先投闭锁重合闸,再退重合闸出口</br></br>投闭重相当于重合闸放电了 展开
0回复 回复
非常感谢!! 展开
0回复 回复
有道理,感谢! 展开
0回复 回复
有高手给分析分析吗 展开
0回复 回复
楼主把电压等级说清楚!如果是220kV级以上的分相式开关,那么我们站的顺序是先投入闭锁重合闸压板,再退出重合闸出口及功能压板!原因是:避免单相跳闸的时候,系统非全相运行,只能靠三相不一致保护动作,延时2.5S。而如果先投入了闭锁重合闸,那么有故障直接三跳。 展开
0回复 回复
先退重合闸出口压板再投入闭锁重合闸压板 展开
0回复 回复
我这里是先退重合闸出口压板再投入闭锁重合闸压板,投重合闸时顺序相反。 展开
0回复 回复
:D:victory::) 展开
0回复 回复
</br>多谢分享~~~~有空下载下来看看~~~ 展开